| | | Gadjt | 03.12.2014 16:39 | 18 / 4121 | Rogervik | 01.02.2016 13:12 | |
| * * | Добрый вечер, знатоки, зашел в тупик не как не выйду, Приложение №1 к правилам противопожарного режима- в нормах например указан "порошковый (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов)5/4" или "углекислотный (вместимостью огнетушащего |
=> | Люди добрые. Ткните носом где почитать про маркировку огнетушителей. Спасибо. | |
| |
|
| | | Gpnilinet | 19.09.2022 17:36 | 18 / 1820 | Gun | 13.12.2022 6:50 | |
| * *
| Добрый вечер господа, есть БОЛЬШОЙ склад.
По переносным огнетушителям все янсо.
Нужны ли передвижные огнетушители, если есть пожарные краны!? |
=> | Вы не сможете обосновать замену пожарных кранов на передвижные
огнетушители. Так как согласно ППР в РФ они являются дополнительным средством противопо | |
| |
|
| | | new1001 | 26.08.2010 16:34 | 18 / 5960 | vizitor | 21.08.2014 22:06 | |
| * *
| п. 6.12 гласит что спаренные ПК в производственных и общественных зданиях возможно устанавливать только при расчетном количестве струй не менее трех. Какой смысл у этого пункта и можно ли его обойти? Хотим поставить в общественной части здания и на паркин |
=> | Ну правильно!По тексту шедеврального документа, на опуске ПК как-бы не ставятся, а трубу,по которой вода подаётся снизу вверх, но без установленных ПК,выхо | |
| |
|
| | | гоха | 27.07.2011 14:04 | 17 / 2728 | один из них (в запасе) | 29.07.2011 13:25 | |
| * *
| Господа,хочу услышать ваше мнение. Ситуация следующая:
есть автотехцентр, расход на наружное пожаротушение 20л/с, кол-во пожарных кранов-20 шт + еще водяное пожаротушение во всем здании. Есть только тупик длиной 1,5 км. Можно-ли осуществить наружное и |
=> | [QUOTE Karamba 29.07.2011 10:32:02]хотя надо отдать должное ув. один из них (в запасе) ® обычно и в данном конкретном случае она скорее всего обоснована[/Q | |
| |
|
| | | Комарова Елена | 20.11.2013 1:28 | 17 / 2856 | КЕ | 21.11.2013 11:14 | |
| * * | Новости и События
[ссылка]
В Нижнем Новгороде провели испытание уникального пожарного автомобиля
19.11.2013 19 ноября 2013 года в Нижнем Новгороде огнеборцы провели испытание уникального пожарного автомобиля. На тренировке личного состав |
=> | Судя по ролику, рукава напорные 150 мм. Вес такого рукава где-то 40 кг., с водой около 400 кг.. При 60-и метровой высоте - это 1200 кг.
Какая же должна б | |
| |
|
| | | Ильмир | 28.01.2014 8:55 | 17 / 4357 | Ильмир | 28.01.2014 13:35 | |
| * * | Подскажите пожалуйста верна ли формула по ссылке [ссылка] ??
Массовый расход в формулу подставляется в тоннах в час, а разница давлении в Мпа.
Даже если выйти на систему СИ и вычислить по ней, то получается неувязка - размерность ост |
=> | Слышал в свое время мнение про установку вместо дросселирующих шайб запорной арматуры, во время испытаний их регулируют на необходимый расход, затем пломби | |
| |
|
| | | Цитрус | 23.11.2011 17:54 | 17 / 4171 | один из них (в запасе) | 25.07.2012 9:10 | |
| * *
| подскажите пожалуйста как производится расчет сил и средств при пожаре в обваловании? |
=> | [QUOTE ЭкспЭрт 25.11.2011 23:17:56]п.с. расчет сил и средств на тушение в обваловании рвс есть (часть оперплана пожаротушения) кому нужно, пишите)[/QUOTE]< | |
| |
|
| | | DAREN | 23.04.2013 16:36 | 17 / 5128 | DAREN | 24.04.2013 15:42 | |
| * *
| Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где,в каких местах нужно устанавливать пожарные щиты?Заранее спасибо |
=> | Mvit,Andorra1,mak Спасибо огромное за помощь.) | |
| |
|
| | | DSeaman | 10.09.2010 17:54 | 17 / 2293 | Короед | 14.10.2010 13:47 | |
| * * | Приветствую коллеги!
Давненько не делал АПТ, а тут пришлось, да еще и на складах.
Немного сомневаюсь в выборе групп помещений и расходе на АУПТ.
Есть 3 склада.
1. Склад материальный - спецодежда, картриджы для принтеров и прочее сгораемое в сгораемой |
=> | DSeaman ® А какая высота складирования ЛВЖ? Сколько МПП потребовалось? | |
| |
|
| | | Алеша | 14.07.2017 11:25 | 17 / 1688 | messot | 03.10.2017 13:42 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Подскажите, сколько раз с момента изготовления можно перезаряжать огнетушители, в частности порошковые?
В паспорте указано - срок службы 10 лет, затем подлежит списанию.
Но если его внешнее состояние нормальное, пр |
=> | По теме, что создал Алеша.
Меня тоже ну очень интересует вопрос продления срока службы огнетушителей. Как практические это все реализовывается, у кого-то | |
| |
|
| | | Sergey_S | 22.07.2013 13:19 | 17 / 3349 | bontel | 17.04.2014 18:00 | |
| * *
| Выполняю проект пожаротушения склада.
Идея следующая.
Высота склада 9,5 м, высота складирования 5 м. Для тушения применяю пожаротушение ТРВ (модульную) из-за отсутствия воды. На отм. 6,5 проходят фермы. Делаю адресную сигнализацию и соответственн |
=> | В Вашем случае можно спокойно использовать модуль пожаротушения подвесной "Bontel",подойдет МУПТВ-12-ГЖ, высота крепления 10 метров.вместимость 1 | |
| |
|
| | | ГОЧСПБ | 19.05.2017 11:31 | 17 / 1051 | моемчистимстираем | 22.05.2017 17:53 | |
| * * | Добрый день всем!
Помогите пожалуйста!
Для ввода в эксплуатацию новых гидрантов пригласила пожарных, а им надо программу испытания ПГ. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста! |
=> | @Просто предоставьте пожарникам акт, что гидранты проверялись и исправны. А дальше, если им что-то не понравиться, пусть доказывают обратное@
Поддержива | |
| |
|
| | | ratushin | 17.01.2011 17:37 | 16 / 3194 | ratushin | 18.01.2011 12:27 | |
| * * | Доброе время суток.
Подскажите, необходим ли автоматический останов пожарного насоса при достижении аварийного уровня в пожарном резервуаре?
В СП 5.13130.2009 говориться только о сигнализации об аварийном уровне в пожарном резервуаре. Да и то можно выда |
=> | [QUOTE С Б 18.01.2011 12:21:23]Построенная на тонкораспылённой реке :)[/QUOTE]
Не серьёзно. | |
| |
|
| | | tet | 28.05.2013 15:48 | 16 / 2787 | Tomches | 27.06.2013 6:38 | |
| * * | Проектируется 3-х этажное здание с торговой частью в городской черте с расходом на НПВ 25л/с. Водоканал дает разрешение на 20л/с. Хотим заложить подземный резервуар на НПВ с обустройством приемного колодца.
1. Согласно СП8.табл.2 прим.2:
"В |
=> | Это что же получается.
На здания не более 10 л/с тушени от резервуара, а на стоянки с расходом 5л/с д.б. насосная и ПГ. Разработчик о чем думал. М | |
| |
|
| | | voldemar_s | 02.02.2009 12:44 | 16 / 6029 | frau | 02.05.2009 0:52 | |
| * *
| Господа! Поделитесь информацией - кого из производителей оборудования для углекислотного пожаротушения лучше и проще использовать у нас в России?
Объект - угольная мельница. Проект изначально нерусский, нужно посоветовать исполнителю (иностранцу) - по |
=> | [ссылка] - здесь интересно, прикинула по ценам, недешёвая вещь - пожарная безопасность | |
| |
|
| | | wild787 | 19.09.2007 10:12 | 16 / 2789 | instructor | 24.09.2007 10:53 | |
| * * | Заранее благодарен откликнувшимся спецам.
Существует 3-х этажное здание из калиброванного бревна. В процессе строительства (внутрен отделка, разводка сетей). На третьем этаже, в двух помещениях, потребовалось (указание инспекторов ГПН) соорудить водяное |
=> | Ну что ж, тогда это действительно здание V степени огнестойкости. И так как оно трехэтажное и общественного назначения, требуется разработка и согласование | |
| |
|
| | | Lenprom | 20.02.2018 11:44 | 15 / 952 | zerber | 21.02.2018 11:35 | |
| * * | Мне необходимо потушить пожар в контейнере
Длинна - 9,5 метра
Ширина - 2,5 метра
Высота - 2,5 метра.
Т.е. объем контейнера - 9,5*2,5*2,5 = 60 м3. (это не считая оборудования в нем).
Модуль пожаротушения установлен в центре контейнера на потолке.
Сам |
=> | посмотрите видео по Тунгусу-24. Там порошка не прям уж так много. убирать его будет не на много сложнее и дольше, чем после двух модулей. | |
| |
|
| | | Kon-Tiki | 20.08.2008 17:50 | 15 / 2840 | Kon-Tiki | 23.09.2008 9:11 | |
| * * | Стоит задача спроектировать АУПТ бункеров с древесными отходами.
Бункеры очень большие, метров 25 в высоту и около 10 м. в диаметре, в верхней части представляют собой стальные цилиндры, внизу - усеченные стальные конусы, стоят в специально для этого пре |
=> | бункер металлический, но до его стенок снаружи не добраться: я уже писал, что старые мостки прогнили, и ходить по ним нельзя, ремонтировать или менять их б | |
| |
|
| | | Agent 007 | 19.01.2010 16:29 | 15 / 3023 | Алекс | 21.01.2010 11:13 | |
| * *
| Вопрос такого плана !
Есть складское помещение, которое защищаем порошковым модульным пожаротушения по площади.
Складское помещение имеет переменную высоту.
Высота 1-й части 2,7 м , 2-й части 5,7 м.
Я выбрал модуль БУРАН-2,5 . |
=> | ОФП всегда отличаются. Просто "прямое" использование норм "вроде, как" обеспечивает выполнение требований, когда-то и кем-то (читай - В | |
| |
|
| | | Drakon | 03.08.2007 13:40 | 15 / 4684 | Andrey E | 21.07.2009 14:38 | |
| * * | Ребят! столкнулся с такой проблемой, в нормативных документах сказано, что давление перед узлом управления должно быть не более 1 МПа, а в рекомендациях на ТРВ Аквамастер, сказано, что минимальный свободный напор для данного оросителя должен быть не менее |
=> | Возможно ли использование ТРВ в ГСК (подземный гараж) 100 боксов
если да то подскажите название и где купить оборудование
| |
| |
|
| | | Siman | 01.12.2008 16:08 | 14 / 4361 | Vlad® | 07.12.2008 9:34 | |
| * *
| Уважаемые коллеги! Подскажите, прописан ли где-нибудь запрет на применение порошковых модулей в помещениях серверных? |
=> | Я взял из NormаCS. моей версии все заканчивается на 5 главе. Главы 6, которую процитировал Fetch нет. Возможно исключена. | |
| |
|
| | | великий Джа | 28.08.2013 15:05 | 14 / 2996 | Viss | 28.08.2013 16:28 | |
| * * | Добрый день.
Что подразумевается под требованием пункта 12.1.1 г) СП 5.13130-2009
"...автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команд |
=> | великий Джа ® [28.08.2013 16:04:55]
Необращайте на это внимание - всё нормально. | |
| |
|
| | | вот незадача | 28.03.2020 11:53 | 14 / 4936 | 4alex72 | 30.03.2020 14:14 | |
| * * | Добрый день.
Руководитель детского сада оборудовал здание углекислотными огнетушителями, мотивируя тем, что порошок порошковых огнетушителей опасен для здоровья, а у неё дети.
Я попытался разобраться в этом и понял что она права.
В СП5 порошков |
=> | Вывод:
ОУ тушат все кроме пожаров класса А, но в замкнутом пространстве применять не рекомендуется. Цена за ОУ-3 примерно 1300 рублей. Почему ОУ-3, да пот | |
| |
|
| | | Тимур | 15.08.2011 13:20 | 14 / 2415 | qwe | 17.08.2011 4:34 | |
| * * | В части поступило предложение о закреплении всасывающей сетки сразу к всасывающему рукаву. Подобное увидено в других частях. Гдето даже сам читал, что так можно делать, но нужнео доказать начальству. Подскажите где такое допущение описано. Заранее спасибо |
=> | Правильно написал mikex Приваривается металлическое ведро на пенал, а из крышки ведра делается крышка для пенала
Только не забыть эту всю красоту покрасит | |
| |
|
| | | СергейКо | 26.12.2011 13:55 | 14 / 7713 | Админ | 27.09.2012 22:57 | |
| * *
| Приветствую специалистов!
подскажите, кто сталкивался с указанной системой, которая применяется для тушения резервуаров с нефтепродуктами, кроме ролика про испытания документации не нашел. Может кто знает, характеристики выпускного насадка, ну и о сам |
=> | Уважаемый Bizone-tech, вы здесь человек новый поэтому позвольте сразу дать несколько советов.
Рекомендую в постах побольше обращать внимания ответ | |
| |
|
| | | TIV | 27.01.2007 13:34 | 14 / 4158 | Омск | 19.04.2007 15:26 | |
| * * | Всем добрый день!
Помогите разобратся с невязкой потерь трубопровода.
Хотелось бы прояснить следующее:
1. Какая величина невязки допускается для противопожарного трубопровода? (где-то встречал цифру 0,5 м).
2. В каком-то нормативном документе регламен |
=> | B747, а где можно почитать европейские нормы на русском языке? У Вас случайно их нет в электронном виде, может поделитесь?
Не много не в тему, у меня ест | |
| |
|
| | | milovancev | 15.04.2010 12:27 | 14 / 2626 | Атаман | 27.04.2010 20:55 | |
| * * | Уважаемые форумчане, огромная просьба - кто нибудь может скинуть для примера свои заполненые декларации без расчета рисков на административное здание и/или промышленное предприятие? Я не спец в этом деле - получил задание от руководства подготовить свою д |
=> | Буду очень признателен если поделитесь образцом декларации mixn@bk.ru | |
| |
|
| | | WIS | 06.02.2010 12:47 | 14 / 19457 | ЭкспЭрт | 14.11.2012 18:48 | |
| * *
| Добрый день. Пожалуйста поделитесь опытом. Необходимо определить категорию помещения в котором установлен распределительный узел кислорода по помещениям больницы. Вроде бы напрашивается взрывоопасная категория, но кислород сам по себе насколько я знаю не |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | impulse | 22.05.2016 19:16 | 13 / 1003 | impulse | 29.05.2016 13:40 | |
| * *
| Предприятие заказало пожарный насос производительностью 1080 кубов в час 10 атмосфер давление на выходе насоса. Потом оказалось, что длина трубопровода 2200 метров диаметром 40 см. Инженеры предприятия хотят на выходе трубопровода получить те-же 10 атмосф |
=> | Как информация для всех кто помог мне, падение давления вызвал перепад высот в порту. Еще раз спасибо всем. | |
| |
|
| | | nata | 08.04.2008 13:28 | 13 / 2716 | Drakon | 24.04.2008 17:30 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м.
Какой вид пожаротушения можно при этом принять. |
=> | согласен, что на стадионах, аренах и тд..целесообразней использовать ПР, но по стоимости влетит дороже | |
| |