| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Не мудрый | 17.05.2024 16:00 | 2 / 82 | Не мудрый | 17.05.2024 16:52 | |
| * * | На сайте ptm01.ru нашёл письмо № 880-1-29-13-5 от 07.06.2019 г., в нём прописано, что должен быть указательный знак синего исполнения с текстом белого цвета(квадрат или прямоугольник). На объектах встречаются такие знаки, а также знаки белый текст на крас |
=> | Понятно, пусть будет белый текст на синем фоне, если что можно на письмо МЧС сослаться. | |
| |
|
| | | nND | 16.05.2024 20:08 | 3 / 136 | Comfire | 17.05.2024 7:57 | |
| * * | Коллеги, не найду первоисточник СНиП 2.08.01-89 Жилые без * изменений. На всех ресурсах только со *. Очень надо посмотреть требования к нежилым до изменений. |
=> | По ссылке все изменения, можете отследить их хронологию
[ссылка]
PS СНиП 89 года ничего нового в этой | |
| |
|
| | | Не мудрый | 16.05.2024 16:19 | 4 / 160 | Тушила228 | 17.05.2024 15:01 | |
| * * | У здания все несущие конструкции из кирпича и железобетона. Но кровля 2-х скатная, деревянные стропила с обрешеткой. Дерево обработано огнезащитным составом. Подскажите какая будет степень огнестойкости здания? II или III? |
=> | Если здание с чердаком, конструкции чердака, будь они деревянные никак не влияют на степень огнестойкости здания и на класс конструктива.
Почитайте внимат | |
| |
|
| | | Barmalej | 16.05.2024 8:27 | 3 / 162 | Асашай | 16.05.2024 12:30 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Пытаюсь найти температуру самовоспламенения для пшеницы, ячменя, гороха, сои и кукурузы, чтобы правильно подобрать оборудование. Для пшеницы нашёл только 380С (мука пшеничная), для ячменя 430С, для сои 190С (аэрогель) и для кукурузы |
=> | Г.Т. Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. Справочник. Москва 2016 | |
| |
|
| | | Barmalej | 16.05.2024 1:02 | 2 / 187 | ifbbpro | 16.05.2024 10:26 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Хотел проверить себя. Подскажите, правильно ли я понимаю, что при использовании взрывозащищённых извещателей и оповещателей с видом взрывозащиты, отличным от искробезопасной цепи (герметизация компаундом или взрывонепроницаемая обол |
=> | Если хотите себя проверить: представьте искробезопасную цепь 380 В до двигателя установленного во взрывоопасной зоне. Конечно же это невозможно и не требуе | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:09 | 1 / 258 | Асашай | 14.05.2024 19:42 | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | просто не ставить подпись в приказе о назначении ответственным за ПБ | |
| |
|
| | | Не мудрый | 11.05.2024 14:40 | 5 / 588 | Vosterf | 17.05.2024 11:28 | |
| * * | Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания полимерных материалов узлов электрооборудования? Нашёл на сайте проектанта 15,4 мДж/кг. Но там нет информации откуда данные цифры. Подскажите кто знает? [ссылка] |
=> | Не мудрый ®[13.05.2024 11:19:01]Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. Думаю можно взять п. 28 Радиоматериалы - 34,8 МДж/кг или | |
| |
|
| | | Barmalej | 10.05.2024 11:52 | 1 / 212 | Рустам74 | 13.05.2024 12:52 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите:
1. Если мы имеем 2 источника форового шума по 80дБ, стоящих рядом, надо ли считать суммарный уровень фонового шума равным 83 дБ?
2. Так же прошу подсказать модель стробоскоба, которую можно устанавливать в помещениях с |
=> | 1. Шум будет 83дБА в точке, отстоящей от обоих источников шума на расстояние 1 метр.
2. Шум в разных точках помещения будет разный.
3. При проектировани | |
| |
|
| | | Не мудрый | 10.05.2024 8:00 | 9 / 408 | Vosterf | 17.05.2024 8:11 | |
| * * | Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания совтола. В интернете теплота сгорания совтола, МДж/кг - 1,6.
Но почему то плохо верится. Совтол это смесь полихлордифенила, пентахлордифенила и трихлорбензола в соотношении 9:7,5:1. Из инт |
=> | Не мудрый ® [11.05.2024 9:02:45] Сделал расчёт для совтола по полихлордифенилу по видоизменённой формуле Менделеева (источник Справочник Земского Г.Т.) вз | |
| |
|
| | | Не мудрый | 09.05.2024 18:16 | 0 / 133 | | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть помещение, в котором стоит вытяжка(аирпур). Она вытягивает СОЖ(смазочно-охлаждающая жидкость) из помещения где происходит металлопрокат. Будет ли данное помещение вытяжки относится к венткамера |
=> | | |
| |
|
| | | Не мудрый | 08.05.2024 7:42 | 4 / 223 | igor1 | 08.05.2024 10:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть здание детского садика 2012 г. постройки. По каким нормам проектировались проезды и подъезды для пожарной техники для этого здания, в СП4.13130.2009 ничего не нашёл, данная информация появилась |
=> | Самое интересное, что с июля 2012 года по июль 2013 года, требований к подъездам и проездам для пожарной техники вообще не было. | |
| |
|
| | | AVL2006 | 30.04.2024 19:27 | 11 / 910 | Лёха_З | 03.05.2024 11:27 | |
| * * | Тут уже были темы про огнестойкость тэнтовых сооружений, но все таки хотелось еще раз проговорить этот вопрос.
Сейчас строятся масса спорт.сооружений в виде арочных каркасов с тентовым покрытием, имеющим группу горючести Г1. Вот например тут можно озн |
=> | Странный всё таки человек Comfire. Упрекает участников форума в том, что они ссылаются на отменённые нормы, но в то же время сам ссылается на недействующие | |
| |
|
| | | AVL2006 | 30.04.2024 18:36 | 13 / 319 | AVL2006 | 02.05.2024 13:45 | |
| * * | В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".
По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического эта |
=> | >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?
Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м | |
| |
|
| | | Асашай | 28.04.2024 14:16 | 19 / 613 | Асашай | 02.05.2024 8:24 | |
| * * | Всем привет. Столкнулся со следующим вопросом - проектируется общественное здание в плотной городской застройке. Здание планируют расположить на расстоянии ровно 6 м от рядом расположенных общественных зданий. Проектировщик утверждает, что рядом расположе |
=> | да уж, задача непростая (впихнуть на земельный участок здание и соблюсти противопожарные расстояния) | |
| |
|
| | | Не мудрый | 27.04.2024 16:29 | 4 / 421 | Не мудрый | 28.04.2024 19:35 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то критерии недопустимого риска безопасности жизни и здоровья людей при нарушении требований ПБ? Данный вопрос связан с законностью применения новых норм капитального характера на старые здан |
=> | Comfire ® Огромное спасибо! Ход мыслей понятен, далее сам. | |
| |
|
| | | ifbbpro | 25.04.2024 11:33 | 0 / 578 | | |
| * * | Законопроект
№ 610819-8
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
[ссылка] |
=> | | |
| |
|
| | | Katya_ek | 24.04.2024 15:06 | 6 / 270 | южный | 24.04.2024 17:02 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на планах эвакуации отмечать систему оповещения(громкоговорители и т.д.)?
В ГОСТе 34428-2018 есть пункт 9.3.9.12 При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных
пожарны |
=> | "Мое мнение- хотя бы один на этаж."
и посетитель побежит к этому тел через весь этаж?
в тех кабинетах где есть - там и рисовать, краски жалко ч | |
| |
|
| | | OlegD | 24.04.2024 13:20 | 6 / 286 | начальник отдела | 25.04.2024 20:26 | |
| * * | По моему обсуждали, но не пришли к общему знаменателю, сейчас кто какие варианты видел расчета по формуле из методики 404 и как к таким расчетам относится МЧС? Собственно вопрос по формуле D=1-П(1-Dij)
есть там такое примечание:
"использование |
=> | =Так вот никто из них не соглашается на фантазии по поводу формулы риска.=
Это разумно до внесения соответствующих изменений в пп.35,36 Методики.
Вопрос | |
| |
|
| | | AVL2006 | 22.04.2024 20:58 | 6 / 257 | начальник отдела | 23.04.2024 13:45 | |
| * * | Добрый день. Имеется 1-но этажный магазин с антресолью, на которой размещены бытовые помещения для персонала и кухня, для приготовления выпечки - салатов. Для эвакуации с антресоли предусмотрена лестничная клетка.
Вопрос встал по ширине маршей этой лестн |
=> | =Несколько не логично.=
Все логично. С помощью РПР можно обосновать ширину л/м менее требуемого, но не менее 0,7м, а вот уклон лестниц -нет. | |
| |
|
| | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 37 / 669 | начальник отдела | 01.05.2024 11:56 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | =Либо принимать мои аргументы, либо писать СТУ.=
Ваши аргументы по моему мнению нерабочие. Ими можно будет убедить 1-2 % экспертов. | |
| |
|
| | | Barmalej | 21.04.2024 20:22 | 4 / 219 | Tim_64 | 22.04.2024 10:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какой уровень звука постоянного шума вы ставите в помещениях для приготовления пищи (помещение выпечки, помещение просеивания муки, холодный и горячий цеха и т. д.). Неужто в таких помещениях надо ориентироваться на 75, |
=> | Если действующее! Замеряете уровень постоянного шума! Если проектируемое попробуйте посмотреть в паспортах сколько децибел выдает установленное в помещении | |
| |
|
| | | Крюгер | 20.04.2024 18:21 | 1 / 237 | avantt3ch | 22.04.2024 4:05 | |
| * * | Изменением №3 к СП 4.13130 из главы 3 "Термины и определения" исключены определения - надземный этаж, цокольный этаж, подвальный этаж, подземный этаж.
А также правило "60 процентов".
И даже не удосужились сделать на этом месте примеч |
=> | Добрый день!
Для производственных беру по СП 56.13330.2021, для общественных СП 118.13330.2022. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 19.04.2024 7:55 | 3 / 298 | Асашай | 19.04.2024 18:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр |
=> | Правила противопожарного режима в РФ
2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерально | |
| |
|
| | | Асашай | 18.04.2024 21:28 | 40 / 530 | начальник отдела | 22.04.2024 18:29 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд |
=> | Я пожалуй проигнорирую подобный совет. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 18.04.2024 7:56 | 2 / 216 | Не мудрый | 18.04.2024 8:14 | |
| * * | Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 |
=> | Comfire ® спасибо, я так и предполагал... | |
| |
|
| | | Асашай | 17.04.2024 20:00 | 6 / 356 | Крюгер | 18.04.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru
Буду благодарен! |
=> | Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков.
Но, видимо вам необходимы именно СТУ... | |
| |
|
| | | rav_wg | 16.04.2024 12:45 | 25 / 634 | Tim_64 | 22.04.2024 13:29 | |
| * * | Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д |
=> | Попробуйте с точки зрения использования помещения не по назначению! | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 16.04.2024 8:53 | 2 / 276 | Tim_64 | 20.04.2024 17:20 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий установку извещателей или оповещателей, например, на деревянный потолок и стену? |
=> | Добрый день! Только если в паспорте(руководстве и пр.) нет такой формулировки, например, как на ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3 "5.4 ОПОП следует устанавливать | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 15.04.2024 14:31 | 1 / 172 | Рустам74 | 15.04.2024 14:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилос |
=> | Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, | |
| |
|
| | | Не мудрый | 15.04.2024 8:45 | 15 / 531 | Не мудрый | 16.04.2024 17:26 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар |
=> | Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. | |
| |
Список с