 последняя В обсужденнии 2 реплик


[17.04.2016 18:41:02]
 Добрый день. Разъясните пожалуйста, имеем двухэтажное здание под торговлю, с подвалом и чердаком. Площадь 1400м2. Необходимо ли оборудовать его системой ПТ, если в подвальном помещении не будет осуществляться торговля, а будут только складские и подсобные помещения. Можно ли как нибудь обойтись только ПС


[22.04.2016 11:30:35]
 А что Вас смущает? Чердак как третий этаж? На эту тему есть дискуссии
http://www.0-1.ru/discuss/?id=10592
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17050
Чердак не является техническим этажом? Если нет, то п. 10.3 не Ваш.
Тогда действуем по п. 10.2.1.
Под действие п. 10.2.2 не попадаем
Если в складах нет тушения (площадь, категория), то все хорошо, ПС.
Если тушение есть, то оцениваем площадь в % (нет ли 40%).
Или все не так просто? Самой интересно стало
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС или ПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!