расчёты по п.13.1.9 СП 5.13130.2009 - нужно ли?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2016 9:39:09]
 Уважаемые форумчане подскажите.
Заказчик нашёл этот пункт в СП 5.13130.2009
13.1.9. Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
Теперь требует от меня указанные расчёты, т.к. якобы на его объектах АПС работает "криво", ложнит и извещатели раз через раз работают.
На объекте запроектировал Болид.
общался с знакомым экспертом по ПБ - говорит ему данные расчёты ни к чему, только лишние заморочки.
форум прошерстил, никаких внятных мыслей не появилось к сожалению.
Есть какие-то варианты отбиться от этого пункта?
Если нет, то подскажите пожалуйста методики и программы.


[21.03.2016 9:52:25]
 вы скажите заказчику, что действительно, после расчетов стало понятно что п.13.1.9 не выполняется и для исполнения ситуации ему обязательно надо добавить ДУ, пожаротушение и пару эвакуационных выходов организовать, сразу пройдет желание наши СПшки изучать


[21.03.2016 9:52:49]
 Заказчик думает, что после расчета извещатели начнут лучше работать?


[21.03.2016 11:12:11]
 zerber
я ему пытался объяснить что это порой из-за криворукости монтажников происходит и из-за закупок наидешёвейших извещателей.

CV
ну чтоб вот так сказать надо всё равно хоть чем то подкрепить свои слова - не люблю быть голословным.

Ну а по существу вопроса, видимо как и в теме 6-ти летней давности сообщество вперёд не продвинулось


[21.03.2016 11:17:34]
 Расчет времени эвакуации нужен, т.к. есть требование что провода должны выполнять свои функции, пока не покинет горящий дом последний гражданин. Методики есть.
Инерционность системы - не так уж сложно посчитать. В паспортах на оборудование написано.
Вопрос только по времени наступления предельно допустимого значения ОФП.


[21.03.2016 11:27:32]
 zenitchik, вы хотя бы намекните, что у вас за объект? сколько этажей и что за функционал?


[21.03.2016 12:11:00]
 CV ®
был ангар для пожарных машин, теперь к нему приделывают административную часть и получится ПОЖДЕПО (Ф4.4)
Здание пожарного депо является зданием II и III степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
Категория здания по взрывопожаробезопасности - В.
Этажность - 1 этаж.

Тут дело даже не в этом объекте. Мне разобраться в вопросе охота.

Брандмауэр-СБ ®
Время эвакуации - это по любой из 3-х моделей (индивидуально-поточная, упрощённо-аналитическая, иммитационно-стахостическая)?
Про инерционность непонятно, у Болида есть только для извещателя такой параметр. ДИП-34А - 10сек, а больше ни на один прибор нет.


[21.03.2016 21:20:20]
 Пождепо нет в таблице А СП5.13130.2009. Поэтому применение пункта 13.1.9 для пождепо необоснованно.
А так считать надо. Почитайте еще раздел 17 СП5.13130.2009
Ложнят скорее всего тепловые максимально-дифференциальные в гараже типа ИП101 Сибирского арсенала


[21.03.2016 22:05:51]
 А как Вы реально рассчитываете время обнаружения пожара?


[21.03.2016 23:35:24]
 Опираюсь на данный документ
http://www.pogaranet.ru/qa/408.html


[21.03.2016 23:38:10]
 Данная дискуссия
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23944
была открыта не случайно
Потребовали обоснование установки дымовых датчиков. Пришлось считать


[21.03.2016 23:55:58]
 Кстати, насколько помню, в новой версии СП5 вводят приложения для расчета времени срабатывания тепловиков и расстояний между ними
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: расчёты по п.13.1.9 СП 5.13130.2009 - нужно ли?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.