Размещение точечных извещателей на подвесном потолке

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[20.10.2015 18:03:04]
 Коллеги! подскажите. Наткнулся на предписание в котором как нарушение значится установка точечных дымовых пожарных извещателей на подвесном потолке типа Армстронг. Разве это запрещено или недопустимо. Ссылка в предписании на НПБ 88-01 п.12.18 или на СП 5 п. 13.3.4.


[20.10.2015 22:05:46]
 предписание или денег хочет, или просто поговорить...
Но если оно упрётся рогом, то никакая сила его не сломит.


[21.10.2015 8:41:42]
 Наверно имелось в виду, что извещатели установлены на потолочных плитках, вместо того что бы крепить их к каркасу Армстронга ...
Гость

[21.10.2015 10:35:11]
 13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
Может за Армстронгом большое расстояние до потолка?


[21.10.2015 12:39:10]
 сп 5 пункт 13.3.16. Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:

перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;

минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;

толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке.


[21.10.2015 16:18:04]
 maugli_911 ® - спасибо!


[21.10.2015 22:10:00]
 https://yadi.sk/i/VH_pv79ljuP8R
вот разъяснение ВНИИПО


[21.10.2015 22:45:43]
 Оригинальное обоснование ВНИИПО, оказывается не всегда наш ИПДОТ срабатывает до разрушения плитки амстронга, вот на перекрестии у него есть больше шансов. Плитки все повываливались от температуры, и вот чудо ИПДОТ выдал долгожданный сигнал ПОЖАР? Он сам-то не сгорит раньше?


[21.10.2015 23:44:32]
 Уже много раз выкладывал. Плитка армстронга на газовой плите.

Первые 10 минут:
http://www.youtube.com/watch?v=rzTsC...

Вторые 10 минут:
http://www.youtube.com/watch?v=SSoVy...

Не то что извещатель срабоатет - из плиток можно огнестойкий кабельный канал собрать


[22.10.2015 8:16:28]
 Georg®

Зато от воды даже при маленьком затоплении сверху эти плитки вываливаются целями пачками ...
Гороврят, что у американцев даже специально нормируется их быстрое размокание и спринклеры у них ставят над подвесным потолком, а не вмонтированно.


[22.10.2015 8:40:06]
 ИПДОТы на плитки нельзя ставить, а оповещатели в плитки врезать можно?
Чушь собачья!


[22.10.2015 8:40:45]
 >Зато от воды даже при маленьком затоплении сверху эти плитки вываливаются целями пачками ...

При чём тут пожар? При некачественном монтаже в больших помещениях по центру каркас сам разваливается.


[22.10.2015 9:25:18]
 Я согласен, что установка ИП на плитку армстронга не ухудшает качество и надежность системы пожарной сигнализации.

У меня было три предписания о подобном нарушении. К первому суду готовился, даже видео засняли, повесили на ДИП 2,5 кг. (масса извещателя 250 г.).

Пытался судье доказать, что допускается установка на несущую конструкцию.
Несущая конструкция - конструкция, способная воспринимать постоянные нагрузки без разрушения. Десятикратную нагрузку плитка выдержала, соответственно для ДИПа плитка и является несущей конструкцией.

Но судья сказала: "Я не эксперт". И даже видео не стала смотреть. А идти обжаловать... Гораздо дороже. 4к штрафа и тросик к извещателям гораздо дешевле и быстрее. Больше времени потратишь на апелляции.

Поэтому, если ставите на плитку в монтажных кольцах, то просто прикрепляйте тросиком к потолку, тогда уж точно не докапаются.

avers ® Если инспектор не заглядывал под потолок, прикрепите сейчас тросом, и скажите ему, мол неправ и все такое. Может и снимет с контроля.


[22.10.2015 9:56:32]
 В плитке нельзя разве? По моему просто неграмотный инспектор. Впервые слышу за время работы.


[22.10.2015 11:15:24]
 user611® "Впервые слышу за время работы"

Эх, темнота, ведь даже отдельное письмо про это было от ВНИИПО.


[22.10.2015 11:15:41]
 
Цитата user611 22.10.2015 9:56:32
Впервые слышу за время работы.
--Конец цитаты------
Повезло, эта фигня пошла как только амстронг появился, уже лет 10.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=5334
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Размещение точечных извещателей на подвесном потолке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.