[21.09.2015 10:34:28]
 Ув. спецы! Все перерыл, не могу найти! Где написано, что средства АПС и СОУЭ, должны быть подключены безразъемно! Спасибо!
koks ®

[21.09.2015 11:07:18]
 Статья 84. пункт 10:
Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и сооружения.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12161584/19/#b...


[21.09.2015 11:28:26]
 ==>>Где написано, что средства АПС и СОУЭ, должны быть подключены безразъемно!-
--должны быть? - да, должны.
--где написано? - нигде.
Почитайте -
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=23499
и продолжение
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23529

Там даже с подключением от розетки толком разобраться не смогли.


[21.09.2015 11:36:58]
 Вот и у меня та же проблема! АПС-ку и СОУЭ к сети питания подключили через штепсельную розетку и делают вид, что это нормально! Млин, пипец, ну что за нормы!
MSG

[23.09.2015 9:25:25]
 СП 6.13130.2013 п. 4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.


[23.09.2015 9:53:41]
 ==>>подключили через штепсельную розетку и делают вид, что это нормально! -
Это нормально, если до розетки кабель идёт "...от панели ППУ или от ГРЩ с АВР."
Но автор ветки это и сам знает, его волнует вопрос именно "безразъёмности".
А наши нормы о безразъёмности молчат.
А раз молчат - значит можно.


[23.09.2015 15:05:11]
 Ночь...улица...ПУЭ...2-ая глава...соединения только пайкой, сваркой, винтовыми и болтовыми соединениями и т.д....ничего о розетках нет...значит нелязя.


[23.09.2015 18:42:03]
 У нас розетка предназначена совсем не для соединения, а как раз наоборот - для оперативного разъединения (от слова - разъём).
Висс, выходите из сумрака, там одни электрики, а они все ИНЫЕ :)


[23.09.2015 21:02:00]
 Лапшу на уши не надо вешать. Два слова переименовали и смысл у Вас сразу поменялся:
Электрический соедини́тель (разъём) — электромеханическое устройство для соединения электрических проводников. ГОСТ 21962-76 «Соединители электрические. Термины и определения»
Розе́тка — устройство, часть штепсельного соединения, предназначена для подключения электроприборов к электрической сети.

У Вас не переносной электроприемник, а стационарный - убирайте розетку. Если уж не хочется бегать в щитовую - ставьте выключатель нагрузки http://www.iek.ru/products/catalog/d...

Да и с чего вдруг Вам "оперативное отключение" захотелось - взяли включик и пешком в щитовую, как простые люди.


[24.09.2015 1:28:48]
 Висс.
Ваши определения совершенно ничего не поясняют и не приближают нас к цели.
Цитата Viss 23.09.2015 21:02:00
У Вас не переносной электроприемник, а стационарный...
--Конец цитаты------ - и что? И причём тут такое разделение электроприёмников?
Цитата Viss 23.09.2015 21:02:00
стационарный - убирайте розетку.
--Конец цитаты------- это почему?


[24.09.2015 6:49:10]
 что то из ГОСТ Р 50571.5.56-2013 косвенно, 560.8.4


[24.09.2015 8:23:46]
 >ПУЭ...2-ая глава...соединения только пайкой, сваркой, винтовыми и болтовыми соединениями и т.д....ничего о розетках нет...значит нелязя.

Нужно всё ПУЭ читать. Отдельно прописано, как подсоединять оборудование через разъемы в зависимости от мощности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Питание средств АПЗ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.