два варианта реализации наружного противопожарного водопровода

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2015 13:53:34]
 Господа, хотелось бы продолжить дискуссию http://www.0-1.ru/discuss/?id=24175

Я сейчас рассматриваю два варианта реализации наружного противопожарного водопровода, в связи с чем у меня возникли некоторые вопросы.

---



1 вариант: НПВ реализуется совместно с хозпитьём.



В этом случае давление в сети определяется нуждами производственного водоснабжения, поскольку обеспечение требуемого свободного напора (10-60 м) по СП8 необходимо только при пожаротушении. Чтобы этот напор обеспечить, я планирую установить ручные пожарные извещатели у каждого ПГ (и в диспетчерской) для обеспечения дистанционного пуска пожарного насоса при прибытии пожарного расчёта. СП5, п.13.13.2 позволяет вне зданий расставлять извещатели с шагом 150 м.

Допустим ли такой вариант? Из рассуждений Нины я понял, что он волне рабочий.

---



2 вариант: НПВ выполняется совместно с ВПВ и АУПТ.



В этом случае пуск насосной установки будет осуществляться по падению давления. Но возникает проблема с давлением в сети: при работе насосов оно будет достигать 100 м. Если найти ПГ на давление 1,6 МПа ещё можно, то что делать с пожарными автонасосами и водоразборными колонками? Вариантов колонок на 1,6 МПа я не встречал, да и не будет пожарный расчёт бегать со специальными колонками. А пожарные автонасосы по ГОСТ Р 52283-2004 вообще рассчитаны на давление не более 0,6 МПа.



Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что будет с пожарным автонасосом при превышении 0,6 МПа на входе?





[...хотелось бы продолжить дискуссию...

Sdn, напоминаем, что для обсуждения своего вопроса следует открыть свою ветку=Админ]


[15.07.2015 10:02:39]
 СП 8.13130.2009 "п. 4.3. Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании.
4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м."
Если Вы собираетесь создавать противопожарный водопровод высокого давления (при соответствующем обосновании) то тушение должно осуществляться непосредственно от противопожарного водопровода, без привозных (переносных) насосов. Но напор, заявленный Вами в 1.6 МПа что-то уж слишком высокий. Где же Вы найдёте пожарные рукава, способные выдержать такой напор? Да и дорого это наверное?


[15.07.2015 10:28:22]
 >> то тушение должно осуществляться непосредственно от противопожарного водопровода, без привозных (переносных) насосов.
-- В принципе, логично. Получается, что применение водопровода высокого давления необходимо согласовывать с местной пожарной частью, чтобы они невзначай автонасос на гидрант не поставили?

>> Но напор, заявленный Вами в 1.6 МПа что-то уж слишком высокий.
-- Это не напор. Напор будет 100 м, а 1,6 МПа - это вытекающие из значения напора требования к арматуре и рукавам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: два варианта реализации наружного противопожарного водопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.