Тушение электронного оборудования. Выбор ОГТ.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2015 14:08:36]
 Требуется выбрать газ для тушения.
Тушим электронику.

Иностранный газ не подходит.
Иностранный газ с локализацией (производством на территории РФ) подойдет.

Требуется тушение локального объема в большом помещении.
(Тушение локально-по объему).

Навязывают тонкораспыленную воду.
Считаю, что электронику ею тушить категорически нельзя.

Вопросы.
Я прав про тонкораспыленную воду?
Какой газ кроме СО можно рассматривать ещё?

Спасибо коллеги!


[08.06.2015 14:28:38]
 ПожТехника производит Новек у себя на территории РФ.


[08.06.2015 14:31:07]
 Вы правы, ТРВ спалит всё что можно.
Газов много - инерген, например. Хладоны 125,227 и Хладон под торговым именем Новек.


[08.06.2015 14:43:28]
 Viss ® [08.06.2015 14:31:07] Вы правы, ТРВ спалит всё что можно.

Вы не правы. ВНИИПО опровергает. http://www.nimbus-spb.ru/nodes/artic...


[08.06.2015 14:49:56]
 R-Line от Плазма-Т


[08.06.2015 14:53:50]
 R-Line от Пожтехники :), в сертификате и производитель, и заявитель Пожтехника.


[08.06.2015 14:59:31]
 Andorra1 ®
Уточните пожалуйста: Габариты зоны защиты очень большие?
Anton

[08.06.2015 16:14:36]
 А что защищаем - шкафы? Если да, то как у них с условной герметичностью? Или серверные стойки?
Anton

[08.06.2015 16:48:08]
 R-Line защищает объем до 3-х кубов


[08.06.2015 16:49:08]
 

Помещение большое.
В нем несколько установок, макетов, которые надо тушить выборочно.

Поэтому выбираю тушение локальное по объему.


[08.06.2015 16:54:07]
 тогда только СО2. или СТУ с другими газами. в принципе любыми.


[08.06.2015 17:12:01]
 Я правильно понял из обсуждения?

http://www.0-1.ru/discuss/?id=26818

Расстановка насадков в АУГПТ.



Что состав Новек в Росси не выпускается?
Или?
Интернет молчит по этому поводу.
(Ну не нашел, где и кто производит, может мало искал?).


[08.06.2015 17:24:58]
 Официальный поставщик Новека в России компания 3М. На их сайте раньше была информация. Остальные перепродают его.


[08.06.2015 17:26:30]
 Шаги, предпринимаемые компанией для реализации своих стратегических целей, а именно, увеличение охвата рынка пожарной безопасности России и стран СНГ привели к открытию своей заправочной станции для заправки модулей газового пожаротушения на базе безопасного огнетушащего состава 3М™Novec™1230, которая является третьей заправочной станцией в Европе. В ближайшее время планируется расширение производства и освоение новых технологий в производстве модулей газового пожаротушения.
http://www.novec1230.ru/index.php/20...


[08.06.2015 17:28:02]
 Viss ®

заправлять жидкостью баллоны и производить системы, совсем не одно и тоже, что производить саму жидкость.
Anton

[08.06.2015 17:56:31]
 ни один производитель АУГПТ в мире сам не производит огнетушащие составы, это задача химиков - 3М, DuPont и китайских товарищей.
Anton

[08.06.2015 17:58:59]
 http://solutions.3mrussia.ru/wps/por...

Весь список официальных поставщиков и производителей в РФ


[08.06.2015 18:36:18]
 Ув. Anton

Конечно, производители АУГПТ не делают газ.
Они его покупают.

Мне кажется, кое, что производят и наши заводы, в том числе и газ (СО2) к примеру..
Anton

[08.06.2015 20:00:50]
 производить СО2 или азот и даже инерге - не фокус, к химии это отношения никакого не имеет, их из атмосферного воздуха выделяют. Наши химзаводы в Перми и Кирово-Чепецке когда-то делали хладоны, но сейчас их не очень видно на рынке - китайцы выдавили, наверно.


[09.06.2015 6:15:07]
 Andorra1 ® [08.06.2015 18:36:18]

Что решили? Почему СО2, а не Хладоны?

АК ® [08.06.2015 14:43:28]

Там другое оборудование, испытания на коммутаторах не делали.


[09.06.2015 10:39:08]
 Ув. Anton

[08.06.2015 20:00:50
Смею предположить, что на указанных заводах снизили или прекратили производство ввиду ограничения производства фреонов по решению монреальской конференции.
На память у РФ квота где-то 125 тонн (для нужд космоса и войск).
Ну а может и китайцы “помогают”.

Ув. Viss ®

[09.06.2015 6:15:07]
Фреон не совсем хорошо, или вообще не подходит для локального тушения по объему.
(Пока так говорят консультанты из организаций по навязыванию газа и по продаже систем АУГПТ).

Выбрали СО2.


[17.06.2015 15:37:17]
 Звучит классно -"... привели к открытию своей заправочной станции для заправки модулей газового пожаротушения на базе безопасного огнетушащего состава 3М™Novec™1230..." А на самом деле,что в этом сложного? Берешь жидкость и заливаешь в модуль, а потом головку и азотом. Самое сложное - это сам Noveс раздобыть. Да и дорогой он в России, однако. Монополия на этот продукт. Хотя товарищи китайцы уже начали предлагать это вещество в разы дешевле.
Anton

[17.06.2015 18:20:41]
 Ах, если бы все было так просто... "Берешь", "заливаешь"... Если по правильной технологии, а не "на коленке", то его надо в модуль уже находящийся под давлением (1,25 Бар) осушенного азота закачивать под еще большим давлением, потом наддувать азотом, потом все это перемешивать на специальном ажитаторе. И железо под Новек специальное, и гидравлика своя, и насадки рапылители особой конструкции. Именно поэтому просто так "раздобыть" Новек сложно - иначе лили бы его во что попало, потом все это дело выливалось бы наполовину в виде жидкости, так и не перейдя в газ, а участники рынка дружно тыкали пальцем и кричали: "Ага! Не работает этот Новек! Мы же говорили!" А это просто другая технология, не хладон. А товарищи китайцы - ну да предлагают. В разы дороже. Иначе уже залили бы нас тут всех дешевым новеком. По факту нету его пока китайского, а если кто и решился себе поставить, то я их с таким "котом в мешке" не поздравляю - ни одного сертифицированного "от китайцев" на рынке просто НЕТ. А в Европе, новек, кстати, раза в два дороже, чем у нас предлагают, потому что "премиум решение". Поэтому прижимистые европейцы предпочитают инерген - и дешевле и вроде как компоненты воздуха тушат, все предельно чисто. 300 Бар правда, но это мелочи при их-то культуре проектирования и исполнения в монтаже.


[07.08.2015 21:53:14]
 Anton. Новес, как и хладон 114b2 - тяжелые жидкости. Как вы собираетесь закачивать жидкость в баллон под избыточным давлением?! Технология простая. Заливаете жидкость в баллон, ставите головку и наддуваете очищенным азотом до требуемого давления. И все , модуль готов к работе. Насчет насадок и гидравлики вы правы. Головки Новес распылят жидкость в мелкодисперсное состояние (можно сказать туман).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тушение электронного оборудования. Выбор ОГТ.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.