| | | newtrad | 18.06.2019 14:47 | 4 / 1003 | morozofkk | 26.07.2019 23:09 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Прошу подсказать, допускается ли проектирование зданий Ф3.5 с двумя подземными этажами без разработки СТУ? ИМХО кроме п. 4.4.17 СП 1.13130.2009 норм нет. Например, как определять площадь пожарного отсека в зависим |
=> | newtrad личные сообщения вы не принимаете, пишу тут.
сбросьте ссылку на письмо еще раз | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 26.07.2019 10:02 | 6 / 792 | Romeusska | 26.07.2019 13:02 | |
| * * | Всех приветствую! Помогите понять более точно последнее предложение из пункта 4.2.4 СП1.13130: "При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуа |
=> | Вот спасибо Вам большое! Я про п. 8.3.5 забыл совсем)) пора в отпуск идти...Спасибо. Разобрался. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 23.07.2019 21:29 | 11 / 1462 | Vladimir mchs | 26.07.2019 10:04 | |
| * * | Хочется лестничную клетку сделать без световых проемов в наружной стене. Какие мероприятия могут потянуть за собой через сту |
=> | Брандмауэр-СБ согласен. Но здание уже построено | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 22.07.2019 18:00 | 13 / 993 | СергейКо | 25.07.2019 16:37 | |
| * * | Коллеги, всем доброго дня.
Столкнулся с таким вопросом.
Складское помещение допускается размещать в производственных зданиях по п.6.2.4 СП 4.13130. Выделять требуется перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа по п.6.3.7 СП 4.13130.
Вопрос, е |
=> | "Например если там 30% административные помещения, 30% производственные и 30% складские - что делать и как обзывать" (с)
Именно! Но есть дельн | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 24.07.2019 13:49 | 4 / 856 | pyromaniac | 25.07.2019 14:41 | |
| * * | В соответствии с п. 9.10 СП 8.13130 количество пожарных резервуаров должно быть не менее 2, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Можно ли использовать 10 резервуаров меньшего объема и соответственно в каждой группе |
=> | Понял, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 24.07.2019 13:36 | 2 / 841 | Timbu$ | 24.07.2019 17:42 | |
| * * | К какому функциональному назначению можно отнести букмекерскую контору, где ставят ставки на спорт? Я думаю что Ф.3.5, но сомневаюсь, подскажите пожалуйста? |
=> | Ф 4.3., прием ставок вряд ли относится к коммунальным услугам. | |
 |  |
 |
| | | katerina andreeva | 21.07.2019 18:40 | 5 / 1272 | vendetta0812 | 24.07.2019 12:42 | |
| * * | Здравствуйте. Что теперь изменилось на 2019 год в Постановлении №87 по разделу 9-Пожарная безопасность? Какие изменения в этом разделе? |
=> | Перепутала документ. Это в Градостроительном кодексе так стало. Статья 48 "Архитектурно - строительное проектирование"
.Конкретно часть 12, пункт | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 23.07.2019 21:36 | 0 / 1045 | | |
| * * | Доброго вечера, коллеги. Подскажите, можно так делать или нет:
в производственном помещение кат.В4 размещаются служебно-технические помещения в два уровня (друг над другом). Можно ли выделить во встройку только первый уровень(служебные помещения), а втор |
=> | | |
 |  |
 |
| | | гоха | 23.07.2019 13:54 | 2 / 840 | гоха | 23.07.2019 17:46 | |
| * * | всех приветствую
коллеги, может кто-то уже разбирался с применением требований к апартаментам.
есть чудеснейший СП 376.1325800.2017 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ" распространяется на общежития квартирного типа (нет такого |
=> | да ну их. развели кучу терминов. Есть конкетные что такое апарт-отель, общежитие, общежитие квартирного типа, апартаменты.
какова же область применения да | |
 |  |
 |
| | | Дальныий Восток125 | 11.07.2019 7:58 | 6 / 1586 | Бывший сотрудник НТО | 23.07.2019 13:07 | |
| * * | Привет форумчане!
Рассматриваем Общественное здание, на верхнем этаже 5-10- человек. Эвакуация по кровле в лестницу 1-го типа. Если кровля будет не полностью эксплуатируемая, а только специально оборудованный участок который ведет в ЛК, то такая эвакуаци |
=> | Чего тут гадать, есть требования ФЗ, там написано либо на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го т | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 22.07.2019 21:45 | 2 / 710 | Vladimir mchs | 23.07.2019 10:06 | |
| * * | А могут ли световые оповещатели "Выход", принцип действия которых не основан на работу от электрической сети, быть выключены, и включаться при сработки АПС? |
=> | Например без проводные световые Выход с встроенными оповещателями нет необходимости включать при включении осветительных приборов | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 23.07.2019 0:07 | 1 / 817 | Асашай | 23.07.2019 0:10 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
В соответствии с п. 8.3.5 СП 1.13130.2009 в качестве второго эвакуационного выхода допускается использовать наружную лестницу 3 типа.
Пусть с этажа требуется не менее двух выходов, и на этаже они имеются: один на лестничную клетк |
=> | расстояние измеряется до любого ближайшего эвакуационного выхода - либо в лестничную клетку, либо на лестницу 3-го типа | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 22.07.2019 10:43 | 1 / 857 | Georg | 22.07.2019 10:48 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Разрабатываю проект здания, в котором есть помещения 22-го класса по взрывоопасности. Для данных помещений выбрано оборудование с маркировкой взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", но вот с выбором оборудован |
=> | СП 423.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах
Таблица 5.1
Класс зоны помещени | |
 |  |
 |
| | | pspl | 18.07.2019 16:49 | 9 / 910 | pspl | 22.07.2019 10:38 | |
| * * | какое число ММГН принять для такого объекта как школа ?
и на кокой документ сослаться ? |
=> | спасибо! | |
 |  |
 |
| | | гоха | 15.07.2019 14:20 | 13 / 848 | kurilshik | 20.07.2019 20:53 | |
| * * | приветствую.
ситуация №1 - есть сущ. здание Ф5/1 IV/C0 без св. фонарей шириной менее 60м. В результате пристраивания к нему через стену 1-го типа дополнительных площадей получается суммарная ширина более 60м.
Необходима ли разработка СТУ?
ситуация №2 - |
=> | Рассматривайте это как отдельно здание и отдельно пристройка к зданию. Термин пристройки есть в СП 4, но только если вы попадаете под этот термин. Также в | |
 |  |
 |
| | | burunduk | 18.07.2019 10:33 | 15 / 947 | ФПБ | 19.07.2019 18:06 | |
| * * | Сегодня на сайте Армо увидел новость:
"В 2020 году вступит в силу свод правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». До этого времени доку |
=> | Для burunduk.
А что бурундуки также долго спят как и сурки?
Весь материал здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | N_VA | 17.07.2019 11:50 | 16 / 2768 | N_VA | 19.07.2019 15:35 | |
| * *
 | Доброго времени суток!
Имеется цех (единое помещение) по металлообработке, площадь менее 1000м.кв, высота 12м.
В цеху проводится обработка металла (трубопровод: резка, сварка, сборка с арматурой), соответственно постоянно присутствует как дым |
=> | Сергей Субачев ®
да, я неправильно выразился, прочитав подобное изъяснение в одном источнике как раз когда писал комментарий. а про сомнения я в след | |
 |  |
 |
| | | ENnot | 19.07.2019 10:22 | 0 / 1038 | | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Я не специалист пожарник, по этому прошу прощения, если вопрос вызовет раздражение у профессионалов.
Прошу Вас подсказать: можно ли расположить баллоны с инетрным газом в отдельно выделенном производственном помещен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 16.07.2019 14:38 | 16 / 1072 | pyromaniac | 19.07.2019 9:13 | |
| * * | Добрый день. Прошу уточнить, можно ли пристроить здание категории А к зданию категории В и предусмотреть противопожарную стену 1-го типа? В нормах не нашел, что так делать нельзя. |
=> | Благодарю. | |
 |  |
 |
| | | Fire 01 | 10.07.2019 16:42 | 31 / 1514 | REG15 | 19.07.2019 8:42 | |
| * * | Коллеги подскажите, возник спор следующего характера:
Имеется объект , нежилые помещения расположенные в многоквартирном жилом доме (входная группа) в котором ИП проводит обучение детей и взрослых иностранным языкам. Лицензии у ИП на образовательную деят |
=> | А как Вы вменили ему обязанность иметь на объекте именно системы пожарной сигнализации ,а не АУПС ?И как Вы определяете на объекте защиты,что именно там ус | |
 |  |
 |
| | | ForLife | 17.07.2019 18:51 | 4 / 809 | FIRE_MAN | 18.07.2019 12:05 | |
| * * | Приветствую друзья. Такой вопрос: есть газонакопительная станция, где устроено надземное хранение резервуаров суг (18 штук по 54 куба объемом). На территории есть два гидранта. Где можно посмотреть, какой расход должны обеспечивать данные гидранты? |
=> | СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. п.9.4.13 | |
 |  |
 |
| | | Вот что интересно | 17.07.2019 16:25 | 4 / 598 | Вот что интересно | 18.07.2019 8:48 | |
| * * | Добрый день, эксперты.
Возможно ли согласовать СТУ на отступление от существующих норм (конкретно от ч.4 ст.89 123 ФЗ - Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособле |
=> | @madoff, риски посчитать то можно, только они не снимут отступления от 123 ФЗ | |
 |  |
 |
| | | Tolich | 18.07.2019 3:29 | 3 / 1312 | Не мудрый | 18.07.2019 8:31 | |
| * * | здравствуйте подскажите пожалуиста имеется гидрант на территории школы который принадлежит водоканалу, имеется акт осмотра водоканала совместно с пожарной частью в котором указано что он исправен. при проверке написали нарушение что гидрант не проверен ор |
=> | Про лицензию здесь говорить не приходится. Жалоба в прокуратуру на превышение полномочий. | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 17.07.2019 17:21 | 4 / 822 | pyromaniac | 17.07.2019 17:56 | |
| * * | Добрый день.
Прошу уточнить, можно ли эвакуироваться из здания категории А через пристройку АБК Ф 4.3. Пристройка отделена от здания противопожарной стеной 1 го типа.
Схема по ссылке: [ссылка] |
=> | Благодарю. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 17.07.2019 0:15 | 5 / 870 | Georg | 17.07.2019 16:08 | |
| * * | Завершён первый этап разработки Стратегии развития строительной отрасли, 16 июля 2019 г.
Обратите внимание на блок "Техрегулирование" и "Экспертиза".
Документ будет принят в октябре 2019 г.
Можно и обсудить.
[ссылка] |
=> | Будет Минстрой вести реестр - ну и что? Сейчас реестр всех сводов правил ведет Росстандарт. От того, что кто-то ведет реестр правила применения правовых ак | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 14.07.2019 12:01 | 6 / 751 | Tomches | 17.07.2019 13:26 | |
| * * | Ломаю голову не могу понять. Имеется частная медицинская организация класса Ф.3.4. Имеются кабинеты для врачей. Распространяется ли пункт 7.2 подпункт ж СП 7. в отношении кабинетов медицинской организации?? Как обычно, в нормах указано только офисы, а как |
=> | А зачем кабинеты оборудовать когда перспективнее защищать общие пути эвакуации? | |
 |  |
 |
| | | ГПС_Боец | 11.07.2019 13:17 | 15 / 1023 | НУФА | 16.07.2019 18:37 | |
| * * | Поступило письмо с теплоэнергетической организации на проведения проверки пожарных гидрантов на водоотдачу, организация находится в районе выезда пожарной части, письмо написано на имя начальника отряда, имеем ли мы право их проверять? Мы же не проводили |
=> | Измерять больше подходит!!! | |
 |  |
 |
| | | малахит | 12.07.2019 13:30 | 6 / 970 | малахит | 16.07.2019 14:24 | |
| * * | Коллеги , ребус , помогите кто сталкивался :
есть обьект - база , несколько зданий территория , здания постройки с 1980 г и позже , цеха офисы гаражи , есть пож резервуары , АПТ , завесы насосные АПС СОУЭ АПДЗ ПВ , на часть о |
=> | Заказчик не специалист .... он по определению может только написать - прошу привести в соответствие ))) , допустим написал - что дальше ? | |
 |  |
 |
| | | rookie | 15.07.2019 18:49 | 4 / 710 | rookie | 16.07.2019 12:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста что будет являться противопожарным расстоянием: - расстояние до фасадной стены здания
- расстояние до стены выступающей (примерно на 3м) лестничной клетки этого же здания. Лестничная клетка из негорючих мате |
=> | Спасибо!
| |
 |  |
 |
| | | Эксперт | 21.12.2016 4:06 | 6 / 1341 | NATOvec | 16.07.2019 9:38 | |
| * * | В связи с отсутствием однозначного понимания специалистами нашего региона Методики расчета пожарного риска (приказ МЧС России № 382), в части принятия в расчетах коэффициента, учитывающего соответствие системы оповещения и управления эвакуацией людей, тре |
=> | Получили ответ? | |
 |  |