По пункту 4.2.4 СП1.131330

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2019 10:02:09]
 Всех приветствую! Помогите понять более точно последнее предложение из пункта 4.2.4 СП1.13130: "При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании." А конкретно вот это - находящихся в помещении, на этаже или в здании.
Поясню на конкретном примере. Есть здание - 4 этажа. Степень огнестойкости - II. Одна лестничная клетка. Второй выход на лестницу 3-го типа. Я как-то всегда понимал, что на каждом этаже, в данном случае, должно присутствовать не более 70 человек, т.к. в соответствии с п. 8.1.14 на лестницу 3-го типа можно эвакуировать не более 70 человек. Но сейчас более внимательно прочитал и задумался. Так что же означает это перечисление "находящихся в помещении, на этаже или в здании"?


[26.07.2019 10:16:50]
 Это относится к расчету риска (п.3, 4 ст. 53 ФЗ-123). Если расчеты на требуются, то при нормативном обосновании учитываются все выходы.


[26.07.2019 10:39:09]
 Что подразумевается под "нормативным обоснованием"?


[26.07.2019 11:04:56]
 Хотел сказать, это если Вы выполняете все нормы, без отступлений. Тогда расчеты на требуются. П. 8.1.14 допускает эвакуацию по лестнице 3-го типа только со 2-го этажа, а в Вас 4. Когда речь идет о лестнице 3-го типа, то число эвакуируемых здесь, ИМХО, это число людей, которые могут попасть на эту лестницу из помещений по путям эвакуации - коридорам, холлам. Т.е. на этаже, как Вы и написали.


[26.07.2019 11:52:20]
 Вот тут-то и сомнения у меня. При расчетах эвакуации, если блокируется выход на ЛК, то эта ЛК считается заблокированной на всех этажах. А значит эвакуация будет в лестницу 3-го типа со всех этажей. Следовательно, ограничивать нужно количество человек во всем здании. С другой стороны, я не представляю себе 4-х этажное здание, в котором всего 70 человек может быть..


[26.07.2019 12:07:24]
 В п.8.1.14 и 8.3.5 речь идет об использовании лестницы 3-го типа в качестве эвакуационного выхода с этажа, поэтому вроде как и надо рассматривать эвакуацию в рамках этажа. И в таблице к п. 8.3.5 тоже указано число эвакуируемых с этажа.


[26.07.2019 13:02:41]
 Вот спасибо Вам большое! Я про п. 8.3.5 забыл совсем)) пора в отпуск идти...Спасибо. Разобрался.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По пункту 4.2.4 СП1.131330      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.