Здание с категорией А

Аноним 24.11.2017 14:21 2 / 512 Кобра 24.11.2017 15:11    
 * *Здравствуйте! Имеется складское здание, помещения с категории А преобладают. Зданию присвоена категория А. Подскажите во всех помещениях требуется применять взрывозащищенное оборудование или только в тех помещениях где категория А? Мое мнение что во в =>п.7.3.53. ПУЭ 
    

Запуск газового АПТ в трансформаторной подстанции

zsa 23.11.2017 14:15 4 / 716 Bdfy 24.11.2017 13:58    
 * *Здравствуйте. Нужен совет. Делаю проект автоматизации системы автоматического газового пожаротушения встроенной ТП для складского здания. ТП представляет собой 3 смеженных помещения (РУ высокого напряжения, трансформаторный пункт 10кВ на 0.4кВ и РУ низког =>Для нормальных условий эксплуатации в ПВХ оболочке PHSC-280-EPC на 138°C или PHSC-220-EPC на 105°C, если есть агрессивная среда, то в фторпоимерной PHSC-28 
    

Применение волоконно-оптического кабеля в АПС

lampard 23.11.2017 17:32 13 / 904 lampard 24.11.2017 13:29    
 * *Добрый день! Прошу помощи в выборе волоконно-оптического кабеля. Есть комплекс зданий, в корпусе "а" находится помещение охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (установлен ПУ С2000 М и С2000 БКИ, в корпусе "в" планируе =>Я задавал вопрос о требованиях к ВОК специалисту спс "Тезэксперт" и получил ответ о необходимости применения огнестойкого кабеля. Сотрудник одног 
    

Настройка Roxton SX-480

Tregart 18.11.2017 18:05 11 / 960 zerber 24.11.2017 10:06    
 * *Запускаю систему оповещения на базе Roxton SX-480. Архитектура такая: На контакты EM1+GND подключен сухой контакт с АУПС. На порт Remote подключена удаленная консоль R-31 На вход MIC подключен микрофон T-621. Микрофон T-621 используется для трансл =>УДП не предназначена для корректировки. УДП в пожарке это возможность запустить ППУ при визуальном обнаружении пожара. резерв по отношению к АПС. 
    

Расчёт категории помещения (арендатор или арендодатель)

Лёха_З 23.11.2017 14:55 6 / 520 Лёха_З 23.11.2017 18:03    
 * *Коллеги, подскажите, а кто осуществляет расчёт категории помещения по ВПиПО, арендатор данного помещения или арендодатель? =>DSeaman, спасибо! Не буду морочить голову и везде навешаю "Д", хотя и АУПС во всех пустых имеется, а в некоторых и АУТП. Вы правы, категория нужн 
    

Вопрос по размещению ИП

KOKOS_KOKOS 17.11.2017 15:50 12 / 550 KOKOS_KOKOS 22.11.2017 9:04    
 * *Есть следственный изолятор. В режимных корпусах принцип архитектуры следующий. Здание представляет из себя колодец , на каждом из этажей по периметру есть балкончики и в центре второй свет на 4 этажа. Потолочная часть балкончиков, представляет из себя вы =>у нас по второму варианту получется, что под потолком по сути и будет над 3 ярусом 
    

Расстановка датчиков под перекрытием

Pumka 21.11.2017 13:26 3 / 369 65 22.11.2017 0:19    
 * *Помогите пожалуйста коллеги расставить правильно датчики. Имеется помещение с несколькими потолками из ГКЛ размерами 2х2 и 2х0,95. Эти потолки висят на основном потолке, т.е. боковых перекрытий нет, просто висят, на них светильники. Так вот ставить ли да =>Где здесь отсеки? Есть площадки, которые отменили, а отсеков нет. Еще есть предметы и лампы, от которых надо отступать на 0,5 м. 
    

FRLS LTx в мед. учреждений ( хирургия) с круглосуточным пребыванием мед. персонала и пациентов .

Олег-81 20.11.2017 13:08 14 / 1098 dizel2012 21.11.2017 14:27    
 * *Здравствуйте уважаемые коллеги.
Нужен ваш совет.
Какой кабель использовать для АПС и СОУЭ в мед. учреждений ( хирургия) с круглосуточным пребыванием мед. персонала и пациентов .
Собственно вопрос такой:
использовать кабель FRLS LTx по
=>Если добавить в эту систему жизненно необходимые вибрационные браслеты, то все равно от радиоканала не уйти. Кабель остается только по коридору для радиора 
    

ИП 212-87 и Сигнал 20SMD

Goldkey 21.11.2017 6:53 4 / 1155 Под именем 21.11.2017 10:21    
 * *
Добрый день. Вопрос может уже и был такой, но нигде не могу найти ответ.
Имеем 8 пар ИП 212-87 (Рубеж) и Сигнал 20П SMD вер. 2,05
Не удается подобрать добавочное сопротивление в извещатель.
Паспорт гласит добавочное сопротивление - 1.6 кОм +-5
=>И за это период сработку нужно дать повторно. 
    

Выручайте, может кто продаст С2000-PGE

balkanstart 16.11.2017 10:27 3 / 895 balkanstart 20.11.2017 14:14    
 * *Собственно сабж. В проекте заложен. Функционала не несет никакого, но клиент хочет его видет. Может у кого есть и готов продать. Куплю за нал, перевод на карту. Заберу курьером. ОЧЕНЬ НАДО. Bolid приостановил выпуск и "днем с огнем не сыщешь". =>под заказ и как и у всех 2-й квартал 2018 года? 
    

Использование кабеля LS для закрытой прокладке апс и соуэ

pohz-nadzor 18.11.2017 22:35 27 / 531 Georg 19.11.2017 15:34    
 * *Добрый вечер, можно ли при закрытой прокладке кабеля для апс и соуэ использовать кабель типа ls а не frls =>>При пожаре в режимах гост - 10 мин при заложении кабеля на глубину 10 мм под слоем штукатурки (даннные по бетону - -300) под вопросом потому что, полин 
    

Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ). Кто какие использует?

II11 17.11.2017 15:45 9 / 612 II11 17.11.2017 16:47    
 * *
Вопрос мой возник вот почему:
У меня есть спецификация на АУПС, АППЗ, СОУЭ.
В спецификации указаны тип, марка кабеля, кол-во и размеры гофры, кабельного канала и лотка.
При заказе ОКЛ этой информации оказалось недостаточно - просят указывать п
=>Ув. Жинженёр, спасибо за информацию! Попробую заказать у них. 
    

Пожаротушение за подвесным потолков в архиве

РОК 17.11.2017 15:51 0 / 808    
 * *Приветствую коллеги, помогите решить кто прав, мы или сотрудники ГПН. Ситуация такая, мы как организация, которая спроектировала и смонтировала в помещении архива систему пожаротушения. В основном помещении архива мы применили систему пожаротушения тонко =>  
    

установка датчиков таким образом

АлексейС 13.11.2017 9:31 11 / 736 АлексейС 17.11.2017 13:27    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите, ситуация следующая, зайдя на объект увидел следующую картину: [ссылка] . Датчик тепловой "аргус". Лючок НЕ вентиляционный, подразумевался как технический лючок для обслуживания датчиков, уста =>на фото - гипсокартон, над ним (в запотолочном пространстве) на НЕСУЩЕЙ конструкции также установлены датчики. Итого имеем: запотолочные шлейфы ПС и потоло 
    

Расчет сечения кабеля СОУЭ

Pumka 15.11.2017 14:51 10 / 1318 Dimma 17.11.2017 11:16    
 * *Здравствуйте коллеги! Может быть поднимаю уже избитую тему. Помогите пожалуйста понять как вернее рассчитать необходимое сечение кабеля СОУЭ зная мощность и длину кабеля? Есть разные методы. Нашла такой S=p*L*P/U*Uпад., где p-удельное сопротивление меди =>>Pumka ® [15.11.2017 14:51:41] сечение кабеля СОУЭ зная мощность и длину кабеля? Есть разные методы. Нашла такой S=p·L·P/U·Uпад.< Я находил т 
    

Сброс избыточного давления

Zedred 14.11.2017 18:53 10 / 2457 GOR 17.11.2017 0:22    
 * *Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. У меня есть 2 помещения, одно из них никак не граничит с улицей, а у второго расстояние между дверью и окном, где можно было бы установить КСИД, недостаточное. По расчетам установка данных клапанов требуется, =>Рассказываю. То что вы назвали помещение "технический коридор" еще не значит что это вообще коридор, а не обчное техническое помещение или канал 
    

Корунд и Спектрон 202

RAMZAS 16.11.2017 16:39 4 / 594 RAMZAS 16.11.2017 18:23    
 * *Привет камрады. Подскажите. Нужно оборудовать помещение аккумуляторной. В планах поставить Корунд и Спектроны 202, одно но в паспорте на спектрон большое расхождение токопотребления 3+-15мА. Пробовали на одном объекте в составе УПКОП135-1-1, один спект =>В инструкции на спектрон есть еще добавочные, которые ограничивают токопотребление, от 100ом и выше [ссылка] 
    

Расчёт ёмкости АКБ

Ученик чайник 15.11.2017 23:39 5 / 806 _Роман_ 16.11.2017 12:06    
 * * Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я начинающий проектировщик, нужно рассчитать емкость аккумулятора. Так вот основной вопрос в том ток каких именно приборов сети опс (извещатели, оповещатели и т.п.) в дежурном и в режиме тревоги необходимо учи =>Запас на старение аккумулятора кто-то учитывает, кто-то нет... В дежурном - всё, кроме оповещателей, в пожаре - всё плюс оповещетели. Извещатели, включенны 
    

защита внутристеллажного пространства

гоха 15.11.2017 21:39 1 / 489 гоха 15.11.2017 21:40    
 * *Коллеги, нужны ваши мнения. Есть высокостеллажный склад, делаем СТУ. Вопрос в том, что там многорядные стеллажи высотой 10м, ряды стеллажей прижимаются вплотную друг к другу, стеллажи ествественно полностью автоматизированны с движущимися площадками. мы =>кол-во рядов стеллажей в каждой секции по 12 штук 
    

нужен совет по импортной радио АПС

vladS 13.11.2017 21:43 1 / 377 Paul_S 15.11.2017 14:33    
 * *Здравствуйте, коллеги. Просьба посоветовать проверенный состав ИМПОРТНОГО оборудования радио АПС. Задачи : АПС «малой» ёмкости- только дымовые извещатели - 10 шт. Передача сообщений и управление по GSM – желательно в дном комплекте ( но не обязательн =>еще и с сертификатам небось? 
    

ВУОС и Болид

Makedon 12.12.2011 9:32 4 / 3768 vladS 13.11.2017 22:16    
 * *
Здравствуйте уважаемые коллеги, столкнулся с трудностью - проект пожарной сигнализации выполнил на оборудовании Болид, стоит КДЛ, от него шлейф с ДИП-34А-01-02, часть из них стоит за потолком. Нужно чтобы место установки запотолочных датчиков определялось =>В данном случае мы изготавливаем бирки (гостовский знак ДИПа(как в проектах) +его адрес) размер - любой ( ну 4х4 см - чтобы гарантировано поместился на не 
    

Интересная реплика от руководителя ТЦ "Синдика". Как это понимать?!?

Юрист по пожарным делам 29.10.2017 11:29 18 / 600 Кобра 09.11.2017 12:27    
 * *tv.rbc.ru/archive/le vchenko/59df8fcd9a7947a3b7e64faf Смотреть с 6м.58с. Система пожаротушения в здании была современной, принималась и обслуживалась пожарным надзором Она (система) в нужное время - она и сработала. А почему не потушила в начальной =>Не совсем так. Главное при всём при этом быть приближенным к "сильным мира сего" и тогда налогоплательщики тебе помогут. 
    

С2000-АСПТ и извещатели к нему

shtazi 07.11.2017 23:48 11 / 965 Viss 09.11.2017 1:16    
 * *Коллеги, у меня тут небольшой объектик назрел,надо организовать несколько направлений тушения разноплановых помещений, встал вопроса выбора марки комбинированных (дым+тепло) и дымовых извещателей. Какие Вы можете посоветовать относительно недорогие извеща =>>> ИП212-58М. Небольшое отличие от Профи и такая же надежность, а цена ниже. По-Вашему переплата 600 за бренд или пластик?! 58-ые в отличие от Про 
    

Требования к аварийному освещению ЛК

Amper 04.11.2017 19:25 11 / 1300 ElectroLamp 07.11.2017 12:27    
 * *Возможно ли запитать рабочее освещение ЛК от бесперебойного источника питания обеспечивающего нормативную продолжительность работы от батареи и использовать его в качестве аварийного освещения? Или в обязательном порядке для целей аварийного освещения =>Итог примерно такой. Да. 
    

Помогите опознать артефакт

Tregart 05.11.2017 16:00 2 / 391 Tregart 06.11.2017 16:58    
 * *Приветствую всех. Переделывали старую пожарку, и я наткнулся вот на такой артефакт в пороговом шлейфе. Как думаете, что это такое? [ссылка] [ссылка] =>И вправду похоже, что она. Чего только не встретишь. 
    

Управление клапанами ОЗК в системе вентиляции при пожаре

mink45 03.11.2017 14:18 10 / 1153 Dekov 05.11.2017 10:30    
 * *Здравствуйте. Вопрос по поводу работы (закрывания) клапанов ОЗК в системе вентиляции. При пожаре в многоэтажном здании клапана ОЗК в системе вентиляции необходимо закрывать только на этаже, где пожар или на всех этажах здания. =>Чтобы принять правильное решение необходимо знать напряжение эл.привода 220В или 24В DC? 
    

Порядок действий при нарушении ст.76 ФЗ-123

gweenblade 03.11.2017 15:03 5 / 431 Кобра 03.11.2017 19:36    
 * *Коллеги! Вопрос - какие есть документы / алгоритмы действий если время прибытия пож.подразделений на проектируемый объект превышает время указанное в статье 76? Экспертизы уже достали такими замечаниями. Устал уже каждый раз доказывать что если время пр =>Ув. Асашай. Так и есть. В соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ №123 каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Статья 3 ФЗ № 69 опр 
    

требование контролировать положение заслонки ОЗК

AndyT 02.11.2017 11:11 7 / 506 zerber 03.11.2017 18:22    
 * *День добрый форумчане!
Подскажите есть ли где нормативное требование контролировать положение заслонки огнезадерживающего клапана ?
Ни где не нашел упоминания об этом.
=>в новом межгос ГОСТе пропишут контроль и отображение положения клапанов прямым текстом. 
    

Упорядочивание подключения к мчс

madman 03.11.2017 4:54 11 / 437 Georg 03.11.2017 13:25    
 * *Ну вот.Несколько лет каши в этой сфере наконец то пошли требуемые многими участниками этого рынка регламенты и конкуренция. Приказ министерства навести порядок в области передачи сигналов на мчс: [ссылка] Может кому то будет полезна эта =>>в любом случае пора уже давно выполнить то о чем пишется в документе Ещё раз. В документе написано о законодательной инициативе и статистике. И ни о 
    

АУПС в жилом доме выше 28 м, монтаж

levels 19.10.2017 18:47 84 / 958 Брандмауэр-СБ 02.11.2017 6:23    
 * *Добрый вечер. Имеется 22 этажный монолитный жилой дом (проект). Необходимо сделать проект на АУПС. Расскажите, кто каким образом прокладывает кабели АУПС во внеквартирных коридорах и в прихожих квартир? Вижу два варианта: - делать все в маленьком кабе =>Это любой радиоканал. Из отечественных Стрелец себя ведет наиболее стабильно. Если бы обстановка на объекте была бы неизменной, тогда бы еще куда не шло.  