| * * | Здравствуйте!
Имеется складское здание, помещения с категории А преобладают. Зданию присвоена категория А.
Подскажите во всех помещениях требуется применять взрывозащищенное оборудование или только в тех помещениях где категория А?
Мое мнение что во в |
=> | п.7.3.53. ПУЭ | |
 |  |
 |
| | | zsa | 23.11.2017 14:15 | 4 / 716 | Bdfy | 24.11.2017 13:58 | |
| * * | Здравствуйте. Нужен совет. Делаю проект автоматизации системы автоматического газового пожаротушения встроенной ТП для складского здания. ТП представляет собой 3 смеженных помещения (РУ высокого напряжения, трансформаторный пункт 10кВ на 0.4кВ и РУ низког |
=> | Для нормальных условий эксплуатации в ПВХ оболочке PHSC-280-EPC на 138°C или PHSC-220-EPC на 105°C, если есть агрессивная среда, то в фторпоимерной PHSC-28 | |
 |  |
 |
| | | lampard | 23.11.2017 17:32 | 13 / 904 | lampard | 24.11.2017 13:29 | |
| * * | Добрый день! Прошу помощи в выборе волоконно-оптического кабеля. Есть комплекс зданий, в корпусе "а" находится помещение охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (установлен ПУ С2000 М и С2000 БКИ, в корпусе "в" планируе |
=> | Я задавал вопрос о требованиях к ВОК специалисту спс "Тезэксперт" и получил ответ о необходимости применения огнестойкого кабеля. Сотрудник одног | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 18.11.2017 18:05 | 11 / 960 | zerber | 24.11.2017 10:06 | |
| * * | Запускаю систему оповещения на базе Roxton SX-480. Архитектура такая:
На контакты EM1+GND подключен сухой контакт с АУПС.
На порт Remote подключена удаленная консоль R-31
На вход MIC подключен микрофон T-621.
Микрофон T-621 используется для трансл |
=> | УДП не предназначена для корректировки. УДП в пожарке это возможность запустить ППУ при визуальном обнаружении пожара. резерв по отношению к АПС. | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 23.11.2017 14:55 | 6 / 520 | Лёха_З | 23.11.2017 18:03 | |
| * * | Коллеги, подскажите, а кто осуществляет расчёт категории помещения по ВПиПО, арендатор данного помещения или арендодатель? |
=> | DSeaman, спасибо! Не буду морочить голову и везде навешаю "Д", хотя и АУПС во всех пустых имеется, а в некоторых и АУТП. Вы правы, категория нужн | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 17.11.2017 15:50 | 12 / 550 | KOKOS_KOKOS | 22.11.2017 9:04 | |
| * * | Есть следственный изолятор. В режимных корпусах принцип архитектуры следующий. Здание представляет из себя колодец , на каждом из этажей по периметру есть балкончики и в центре второй свет на 4 этажа. Потолочная часть балкончиков, представляет из себя вы |
=> | у нас по второму варианту получется, что под потолком по сути и будет над 3 ярусом | |
 |  |
 |
| | | Pumka | 21.11.2017 13:26 | 3 / 369 | 65 | 22.11.2017 0:19 | |
| * * | Помогите пожалуйста коллеги расставить правильно датчики.
Имеется помещение с несколькими потолками из ГКЛ размерами 2х2 и 2х0,95. Эти потолки висят на основном потолке, т.е. боковых перекрытий нет, просто висят, на них светильники. Так вот ставить ли да |
=> | Где здесь отсеки? Есть площадки, которые отменили, а отсеков нет.
Еще есть предметы и лампы, от которых надо отступать на 0,5 м. | |
 |  |
 |
| | | Олег-81 | 20.11.2017 13:08 | 14 / 1098 | dizel2012 | 21.11.2017 14:27 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги.
Нужен ваш совет.
Какой кабель использовать для АПС и СОУЭ в мед. учреждений ( хирургия) с круглосуточным пребыванием мед. персонала и пациентов .
Собственно вопрос такой:
использовать кабель FRLS LTx по |
=> | Если добавить в эту систему жизненно необходимые вибрационные браслеты, то все равно от радиоканала не уйти. Кабель остается только по коридору для радиора | |
 |  |
 |
| | | Goldkey | 21.11.2017 6:53 | 4 / 1155 | Под именем | 21.11.2017 10:21 | |
| * *
 | Добрый день. Вопрос может уже и был такой, но нигде не могу найти ответ.
Имеем 8 пар ИП 212-87 (Рубеж) и Сигнал 20П SMD вер. 2,05
Не удается подобрать добавочное сопротивление в извещатель.
Паспорт гласит добавочное сопротивление - 1.6 кОм +-5 |
=> | И за это период сработку нужно дать повторно. | |
 |  |
 |
| | | balkanstart | 16.11.2017 10:27 | 3 / 895 | balkanstart | 20.11.2017 14:14 | |
| * * | Собственно сабж. В проекте заложен. Функционала не несет никакого, но клиент хочет его видет. Может у кого есть и готов продать. Куплю за нал, перевод на карту. Заберу курьером. ОЧЕНЬ НАДО. Bolid приостановил выпуск и "днем с огнем не сыщешь". |
=> | под заказ и как и у всех 2-й квартал 2018 года? | |
 |  |
 |
| | | pohz-nadzor | 18.11.2017 22:35 | 27 / 531 | Georg | 19.11.2017 15:34 | |
| * * | Добрый вечер, можно ли при закрытой прокладке кабеля для апс и соуэ использовать кабель типа ls а не frls |
=> | >При пожаре в режимах гост - 10 мин при заложении кабеля на глубину 10 мм под слоем штукатурки (даннные по бетону - -300) под вопросом потому что, полин | |
 |  |
 |
| | | II11 | 17.11.2017 15:45 | 9 / 612 | II11 | 17.11.2017 16:47 | |
| * *
 | Вопрос мой возник вот почему:
У меня есть спецификация на АУПС, АППЗ, СОУЭ.
В спецификации указаны тип, марка кабеля, кол-во и размеры гофры, кабельного канала и лотка.
При заказе ОКЛ этой информации оказалось недостаточно - просят указывать п |
=> | Ув. Жинженёр, спасибо за информацию! Попробую заказать у них. | |
 |  |
 |
| | | РОК | 17.11.2017 15:51 | 0 / 808 | | |
| * * | Приветствую коллеги, помогите решить кто прав, мы или сотрудники ГПН.
Ситуация такая, мы как организация, которая спроектировала и смонтировала в помещении архива систему пожаротушения. В основном помещении архива мы применили систему пожаротушения тонко |
=> | | |
 |  |
 |
| | | АлексейС | 13.11.2017 9:31 | 11 / 736 | АлексейС | 17.11.2017 13:27 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, ситуация следующая, зайдя на объект увидел следующую картину: [ссылка] . Датчик тепловой "аргус". Лючок НЕ вентиляционный, подразумевался как технический лючок для обслуживания датчиков, уста |
=> | на фото - гипсокартон, над ним (в запотолочном пространстве) на НЕСУЩЕЙ конструкции также установлены датчики. Итого имеем: запотолочные шлейфы ПС и потоло | |
 |  |
 |
| | | Pumka | 15.11.2017 14:51 | 10 / 1318 | Dimma | 17.11.2017 11:16 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Может быть поднимаю уже избитую тему. Помогите пожалуйста понять как вернее рассчитать необходимое сечение кабеля СОУЭ зная мощность и длину кабеля? Есть разные методы. Нашла такой
S=p*L*P/U*Uпад., где
p-удельное сопротивление меди |
=> | >Pumka ®
[15.11.2017 14:51:41] сечение кабеля СОУЭ зная мощность и длину кабеля? Есть разные методы. Нашла такой
S=p·L·P/U·Uпад.<
Я находил т | |
 |  |
 |
| | | Zedred | 14.11.2017 18:53 | 10 / 2457 | GOR | 17.11.2017 0:22 | |
| * * | Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом.
У меня есть 2 помещения, одно из них никак не граничит с улицей, а у второго расстояние между дверью и окном, где можно было бы установить КСИД, недостаточное. По расчетам установка данных клапанов требуется, |
=> | Рассказываю. То что вы назвали помещение "технический коридор" еще не значит что это вообще коридор, а не обчное техническое помещение или канал | |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 16.11.2017 16:39 | 4 / 594 | RAMZAS | 16.11.2017 18:23 | |
| * * | Привет камрады.
Подскажите.
Нужно оборудовать помещение аккумуляторной. В планах поставить Корунд и Спектроны 202, одно но в паспорте на спектрон большое расхождение токопотребления 3+-15мА.
Пробовали на одном объекте в составе УПКОП135-1-1, один спект |
=> | В инструкции на спектрон есть еще добавочные, которые ограничивают токопотребление, от 100ом и выше
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Ученик чайник | 15.11.2017 23:39 | 5 / 806 | _Роман_ | 16.11.2017 12:06 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я начинающий проектировщик, нужно рассчитать емкость аккумулятора.
Так вот основной вопрос в том ток каких именно приборов сети опс (извещатели, оповещатели и т.п.) в дежурном и в режиме тревоги необходимо учи |
=> | Запас на старение аккумулятора кто-то учитывает, кто-то нет... В дежурном - всё, кроме оповещателей, в пожаре - всё плюс оповещетели. Извещатели, включенны | |
 |  |
 |
| | | гоха | 15.11.2017 21:39 | 1 / 489 | гоха | 15.11.2017 21:40 | |
| * * | Коллеги, нужны ваши мнения.
Есть высокостеллажный склад, делаем СТУ. Вопрос в том, что там многорядные стеллажи высотой 10м, ряды стеллажей прижимаются вплотную друг к другу, стеллажи ествественно полностью автоматизированны с движущимися площадками. мы |
=> | кол-во рядов стеллажей в каждой секции по 12 штук | |
 |  |
 |
| | | vladS | 13.11.2017 21:43 | 1 / 377 | Paul_S | 15.11.2017 14:33 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Просьба посоветовать проверенный состав ИМПОРТНОГО оборудования радио АПС. Задачи : АПС «малой» ёмкости- только дымовые извещатели - 10 шт. Передача сообщений и управление по GSM – желательно в дном комплекте ( но не обязательн |
=> | еще и с сертификатам небось? | |
 |  |
 |
| | | Makedon | 12.12.2011 9:32 | 4 / 3768 | vladS | 13.11.2017 22:16 | |
| * *
 | Здравствуйте уважаемые коллеги, столкнулся с трудностью - проект пожарной сигнализации выполнил на оборудовании Болид, стоит КДЛ, от него шлейф с ДИП-34А-01-02, часть из них стоит за потолком. Нужно чтобы место установки запотолочных датчиков определялось |
=> | В данном случае мы изготавливаем бирки (гостовский знак ДИПа(как в проектах) +его адрес) размер - любой ( ну 4х4 см - чтобы гарантировано поместился на не | |
 |  |
 |
| | | Юрист по пожарным делам | 29.10.2017 11:29 | 18 / 600 | Кобра | 09.11.2017 12:27 | |
| * * | tv.rbc.ru/archive/le
vchenko/59df8fcd9a7947a3b7e64faf
Смотреть с 6м.58с.
Система пожаротушения в здании была современной, принималась и обслуживалась пожарным надзором Она (система) в нужное время - она и сработала.
А почему не потушила в начальной |
=> | Не совсем так. Главное при всём при этом быть приближенным к "сильным мира сего" и тогда налогоплательщики тебе помогут. | |
 |  |
 |
| | | shtazi | 07.11.2017 23:48 | 11 / 965 | Viss | 09.11.2017 1:16 | |
| * * | Коллеги, у меня тут небольшой объектик назрел,надо организовать несколько направлений тушения разноплановых помещений, встал вопроса выбора марки комбинированных (дым+тепло) и дымовых извещателей. Какие Вы можете посоветовать относительно недорогие извеща |
=> | >> ИП212-58М. Небольшое отличие от Профи и такая же надежность, а цена ниже.
По-Вашему переплата 600 за бренд или пластик?! 58-ые в отличие от Про | |
 |  |
 |
| | | Amper | 04.11.2017 19:25 | 11 / 1300 | ElectroLamp | 07.11.2017 12:27 | |
| * * | Возможно ли запитать рабочее освещение ЛК от бесперебойного источника питания обеспечивающего нормативную продолжительность работы от батареи и использовать его в качестве аварийного освещения?
Или в обязательном порядке для целей аварийного освещения |
=> | Итог примерно такой. Да. | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 05.11.2017 16:00 | 2 / 391 | Tregart | 06.11.2017 16:58 | |
| * * | Приветствую всех.
Переделывали старую пожарку, и я наткнулся вот на такой артефакт в пороговом шлейфе. Как думаете, что это такое?
[ссылка]
[ссылка] |
=> | И вправду похоже, что она. Чего только не встретишь. | |
 |  |
 |
| | | mink45 | 03.11.2017 14:18 | 10 / 1153 | Dekov | 05.11.2017 10:30 | |
| * * | Здравствуйте.
Вопрос по поводу работы (закрывания) клапанов ОЗК в системе вентиляции.
При пожаре в многоэтажном здании клапана ОЗК в системе вентиляции необходимо закрывать только на этаже, где пожар или на всех этажах здания.
|
=> | Чтобы принять правильное решение необходимо знать напряжение эл.привода 220В или 24В DC? | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 03.11.2017 15:03 | 5 / 431 | Кобра | 03.11.2017 19:36 | |
| * * | Коллеги!
Вопрос - какие есть документы / алгоритмы действий если время прибытия пож.подразделений на проектируемый объект превышает время указанное в статье 76?
Экспертизы уже достали такими замечаниями. Устал уже каждый раз доказывать что если время пр |
=> | Ув. Асашай. Так и есть. В соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ №123 каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Статья 3 ФЗ № 69 опр | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 02.11.2017 11:11 | 7 / 506 | zerber | 03.11.2017 18:22 | |
| * * | День добрый форумчане!
Подскажите есть ли где нормативное требование контролировать положение заслонки огнезадерживающего клапана ?
Ни где не нашел упоминания об этом. |
=> | в новом межгос ГОСТе пропишут контроль и отображение положения клапанов прямым текстом. | |
 |  |
 |
| | | madman | 03.11.2017 4:54 | 11 / 437 | Georg | 03.11.2017 13:25 | |
| * * | Ну вот.Несколько лет каши в этой сфере наконец то пошли требуемые многими участниками этого рынка регламенты и конкуренция. Приказ министерства навести порядок в области передачи сигналов на мчс:
[ссылка]
Может кому то будет полезна эта |
=> | >в любом случае пора уже давно выполнить то о чем пишется в документе
Ещё раз. В документе написано о законодательной инициативе и статистике. И ни о | |
 |  |
 |
| | | levels | 19.10.2017 18:47 | 84 / 958 | Брандмауэр-СБ | 02.11.2017 6:23 | |
| * * | Добрый вечер.
Имеется 22 этажный монолитный жилой дом (проект). Необходимо сделать проект на АУПС.
Расскажите, кто каким образом прокладывает кабели АУПС во внеквартирных коридорах и в прихожих квартир? Вижу два варианта:
- делать все в маленьком кабе |
=> | Это любой радиоканал. Из отечественных Стрелец себя ведет наиболее стабильно.
Если бы обстановка на объекте была бы неизменной, тогда бы еще куда не шло. | |
 |  |