Вопрос по размещению ИП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.11.2017 15:50:48]
 Есть следственный изолятор. В режимных корпусах принцип архитектуры следующий. Здание представляет из себя колодец , на каждом из этажей по периметру есть балкончики и в центре второй свет на 4 этажа. Потолочная часть балкончиков, представляет из себя выступ более метра от стены и она вся забита коробами, лотаками, водой и венткоробами. Разместить точечный датчик там не представляется возможным, не нарушив нормы. Какие варианты возможны? Аспирацию итд не предлагайте, у СИЗО нет на это денег точно, точно также и с термокабелем. Есть вариант с линейниками, но слабо представляю,как их размещать. Фото снизу https://yadi.sk/i/foTQ2cmb3PnVWx


[17.11.2017 17:25:26]
 Товарищи, хелп)


[17.11.2017 18:27:00]
 Если выступы всего 1м - значит нет оснований ставить дополнительные ПИ, только в самой верхней точке.


[17.11.2017 22:07:06]
 Все сп5 перечитал,раньше пункт был установки ип на любых выносных конструкциях от потолка?


[17.11.2017 22:07:57]
 В самой верхней точке не вариант наверное, в два яруса ставить придется


[18.11.2017 1:23:40]
 Линейные) и усЕ шеф


[18.11.2017 23:05:35]
 как размещать линейники мужики, там таких "крыльев" 20 шт,если я ошибусь в решении, выплачу из своего кармана потом))) По Сп на таких высотах первый ярус линейников размещают над пожарной нагрузкой, а второйпод перекрытием,сколько по ширине? по ширине всего проема или второго света итд?


[20.11.2017 8:06:20]
 Действительно до 2011г такой пункт был, для тепловых выступ 1м, а для дымовых 2м. Сейчас его нет.
При схеме И расстояние между лучами ИПДЛ, лучом и стеной - 4,5м.
По всей видимости - два комплекта под перекрытием.
Второй ярус ставить без 100гр непонятно куда. Может быть под последним выступом.



[20.11.2017 10:33:46]
 Как вариант, поставить газовый извещатель, ему балки не страшны, по цене, конечно, дороговато, но не так сильно, как аспирационка.
А с термокабелем я бы не сказал, что так уж дорого. Есть довольно дешевые марки. Датчик (адресный) + кабель + монтаж вполне сопоставимы по цене с термокабелем.


[20.11.2017 18:07:15]
 поскольку с выступами не заморачиваемся, то однозначно линейники, вопрос остался только, как разместить второй ярус...датчики там ип 212-45, поэтому даже если взять самый дешевый ТК,это 300р/м, итого на 9 погоднных метров тратится 2700р, а на датчиках 300р,это почти в 10 раз дороже


[21.11.2017 15:32:42]
 Товарищи,какие идеи?


[21.11.2017 17:37:59]
 насколько я понимаю надо ставить дымовые извещатели. По высоте - аспирация или ИПДЛ в два яруса.
Аспирация - вы не хотите.
ИПДЛ. Второй ярус под потолком.
Первый ярус:
Если финансы позволяют, я бы поставил над каждым этажом.
Если финансы позволяют меньше - тогда над третьим этажом.
В обоих случаях не получится соблюсти "не менее 4м" над уровнем пола (ну и ладно, изолятор же.. прыжок приравняют к побегу).


[22.11.2017 9:04:51]
 у нас по второму варианту получется, что под потолком по сути и будет над 3 ярусом
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 