Взрывоопасная зона по НПБ - не противоречит ли пожароопасной по ПУЭ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.11.2010 17:03:45]
 История такая, объект был категорирован давно, и никто не помнит, как все это получилось - но по НПБ (по расчету) категория Бн (наружная), а по ПУЭ - П-III.
Ессно, электрооборудование, в том числе и элекрообогрев в обычном исполнении.
Между тем, вещество, обращающееся в процессе, способно образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, и это было реально подтверждено: взорвалась емкость с парами, были жертвы. Но взорвалась не от электричества, а при сварке.
Теперь мы проводим реконструкцию, и я под это дело пытаюсь уговорить коллег и начальника сменить категорию по ПУЭ, но пока не преуспела.
Их, конечно, можно понять - это и работы больше по проекту, всю электрику перелопачивать, и думать же еще надо при этом.

А я что-то боюсь, хотя и не меня посадят в случае сего, но я верю в карму, и все такое, и людей мне жалко...


[25.11.2010 17:04:21]
 Да, я проектант-технолог


[25.11.2010 17:16:08]
 
Цитата lada_1 25.11.2010 17:03:45
НПБ (по расчету) категория Бн (наружная), а по ПУЭ - П-III.
--Конец цитаты------
Лада, такое возможно, поскольку категория Бн может получиться как для ЛВЖ, так и для ГЖ, а зоны вне помещений, содержащие ГЖ(и не только по ПУЭ, но и по ФЗ-123), относятся к класс П-III. У вас, видимо, в производстве обращаются ГЖ.


[25.11.2010 17:47:38]
 То есть все нормально? Ну, Вы меня успокоили! Спасибо!


[25.11.2010 18:11:33]
 Почитала федеральный закон - и где там написано, что с ГЖ на наружных установках можно спать спокойно?


"4. Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют, хранятся, перерабатываются или транспортируются горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки).

5. Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)."


[25.11.2010 18:13:02]
 Тем более, что взрыв уже был


[25.11.2010 18:54:10]
 Ваш вопрос был не о спокойном сне, а о возможности:
Цитата lada_1 25.11.2010 17:03:45
категория Бн (наружная), а по ПУЭ - П-III.
--Конец цитаты------
И эта возможность существует. Таковы нормы. Эмоции тут ни при чем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 