| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
MikeO ®
[15.12.2021 22:38:26] | | Доброго времени. Необходима помощь в принятии решения. На объекте смонтированы потолки типа АРМСТРОНГ, расстояния от фальш-потолка до перекрытия более 5м. Установка дымовых извещателей и их дальнейшее обслуживание практически не возможно. Есть какие либо решения, позволяющие не устанавливать извещатели в запотолочном пространстве?
[ув.MikeO В теме сообщения следует писать сам вопрос. Правила форума здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ] |
 |  |
 |
[16.12.2021 6:51:57] | | Ув. MikeO, ознакомьтесь с пунктом 10 в таблице 2 СП 486.1311500.2020 с примечаниями. Высота запотолочного пространства не важна с точки зрения необходимости установки ИП. |
 |  |
 |
[16.12.2021 8:45:15] | | Ув.Карзаков,я больше волнуюсь о том,что если все же установить извещатели,в дальнейшем будет невозможно их обслуживание.
Ранее в сп5 был пункт о необходимости обслуживания извещателя. |
 |  |
 |
[16.12.2021 9:45:46] | | MikeO®
Ну так Карзаков® и предлагает Вам их туда НЕ устанавливать, что бы не было проблем с обслуживанием. |
 |  |
 |
[16.12.2021 10:04:24] | | сталкивался с такой проблемой, было метра три за фальшем... разбирали у стены потолок ставили лестницу, от стены отступали как можно больше с приставной лестницы...обслуживать тоже можно.. но 5 м это много |
 |  |
 |
[16.12.2021 10:09:49] | | Заказчик категорически против,демонтажа потолка.
Судя по всему выход есть и это расчет объема горючей массы.Я прав? |
 |  |
 |
[16.12.2021 10:13:03] | | Ув. MikeO, да, надо считать.
Иногда Заказчики просят для высотных объектов не устанавливать под потолок никакие ИП именно из-за невозможности обслуживания/замены. В этом случае ставим на удобной для обслуживания высоте извещатели пламени. Решение мне не нравится, да и для крупных/сложных объектов такой вариант может не подойти вовсе. |
 |  |
 |
[16.12.2021 10:24:17] | | <2> Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между
двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением
пунктов 1 - 3 настоящей таблицы):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных
коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы
горючести НГ и Г1 (в соответствии с требованиями СП 7.13130 воздуховоды
допускается предусматривать только из материалов группы горючести НГ и Г1);
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и
организации структурированной кабельной сети;
г) при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 л
на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными
из материалов группы горючести НГ и Г1. |
 |  |
 |
[16.12.2021 11:51:56] | | >>Ранее в сп5 был пункт о необходимости обслуживания извещателя.
никуда не пропало. СП484 "6.6.14 При размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта"
ГОСТ Р 59638 "4.10 Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным за фальшпотолком (под фальшполом), в вентканалах, на больших высотах и т. п. в процессе дальнейшей эксплуатации."
|
 |  |
 |
[16.12.2021 12:02:16] | | Ув.Koui, спасибо за ответ.
Именно этот пункт я и искал.
Т.к. для начала хочу сослаться на него,а после сделать расчет горючей массы. |
 |  |
 |
[16.12.2021 12:02:18] | | Ув.Koui, спасибо за ответ.
Именно этот пункт я и искал.
Т.к. для начала хочу сослаться на него,а после сделать расчет горючей массы. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |