можно ли к ппкоп гранит подключать ип Дип-31 и Дип-34а?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Воистину ®

[13.12.2021 19:00:50]
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли к ппкоп гранит подключать ип Дип-31 и Дип-34а? Заранее спасибо.



[Ув Воистину, в теме ветки следует указывать САМ ВОПРОС правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[13.12.2021 19:18:45]
 К ППКОП "Гранит" и другим подобным "неадресным" приборам можно подключать ИП 212-31. К сожалению "хитрый" Болид не дает подробных хартеристик извещателя для подбора дополнительного резистора (если он окажется необходимым) для приборов с "радиальными" шлейфами. Но его можно подобрать эксперементально.

Адресные извещатели к Граниту подключать нельзя, точнее физически (проводами) можно, но работать это не будет-:)


[13.12.2021 19:26:25]
 Хотя посмотрел паспорт на ИП 212-31 и беру свои слова про "хитрый" Болид обратно. Болид дает данные для расчета - 2,4 кОм эквивалентное сопротивления извещателя в режиме "Пожар".


[13.12.2021 19:31:06]
 Понял, спасибо.