[06.12.2021 1:35:24] | | Вопрос Пожарным.
У нас на этаже в пожарном шкафу есть 2 кнопки
Для его они служат ?
вот видео https://sendvid.com/sjxk6f70
На видео видно что рядом с каждой кнопкой есть сокращённые надписи краской. Может по этим надписям можно понять для чего эти кнопки ?
|
 |  |
 |
[06.12.2021 1:58:55] | | обычно кнопки там стоят для запуска насоса и подачи воды. Н-С может и есть насос. но что значит КЛ - клапан? вроде бы, не должно быть там клапанов. |
 |  |
 |
[06.12.2021 4:04:33] | | а то я просто думал может это кнопки для включения дымоудаления чтобы при пожаре жильцы могли нажать.
а сам гражданский сможет в случае пожара прикрутить рукава и включить подачу воды включив эти кнопки ? например предварительно в щитке отключив электричество на этаже ?
или нужно обесточивать весь подъезд получается ?
|
 |  |
 |
[06.12.2021 7:09:29] | | В ПК положено ставить кнопки включения ВПВ (повышающих насосов, обводных задвижек) и включения ДУ (клапана и вентмашины). По-видимому верхняя кнопка - включение ДУ (дымоудаление), а нижняя - включение ВПВ (противопожарный водопровод).
|
 |  |
 |
ogpn8 ®
[06.12.2021 8:27:21] | | Владимир001 , обратитесь в свою управляющую компанию.
Маркировка органов управления систем противопожарной защиты управляемого здания - их компетенция. Предположения коллеги изложили,но для конкретного случая информация должна быть в форме,понятной для конечного пользователя(в том числе для Вас),указана возле этих кнопок и соответствовать исполнительной документации на конкретные противопожарные системы Вашего дома. |
 |  |
 |
[06.12.2021 11:24:28] | | Добавлю, что "Кл." могли обозначить клапан (задвижку). Есть решение когда в одном из корпусов насосная станция, а в остальных задвижки. Соответственно нужно не только общий сигнал на пуск насосов подать, но и открыть нужную задвижку, чтобы вода пошла.
Но это не такой уж частый вариант, чаще всё-таки противодымная вентиляция, как указал Ув. Рустам74 ®.
А для надежности, всё же лучше воспользоваться советом Ув.ogpn8, если конечно УК в курсе =) |
 |  |
 |
[06.12.2021 11:54:01] | | Добавлю, что у Вас очень хороший вопрос для передачи Что?Где?
Когда?. Пусть знатоки ответят за минуту на ваш вопрос. Можно деньги поднять |
 |  |
 |
Брандмауэр
[07.12.2021 6:13:16] | | Конечно совет ogpn8 ® хорош, но бесполезен.
95% объектов, которые попадались на вопрос про документацию нелепо разводили руками, мол нету и все.
4% - есть какие-то чертежи, может и рабочка, но зачастую то что на бумаге не соответствует реальности.
1% - худо бедно есть 80% документации и она почти соответствует действительности.
И ни разу не попадался объект, где к документации не возникало вопросов.
Поэтому, что бы выяснить что это за чудо кнопка КЛ придется самим разобраться куда она подключена и что в конфиге прописано.
Но спросить собственника это конечно в первую очередь, но это скорее формальность.
PS. Наибольшая вероятность что "КЛ" открывает клапан дымоудаления на этаже. На втором месте - запуск СПДВ (клапан + вентиляторы + клапан компенсации). Открытие обводной задвижки или задвижки на магистрали - маловероятно.
PSS.
"а сам гражданский сможет в случае пожара прикрутить рукава и включить подачу воды включив эти кнопки ? например предварительно в щитке отключив электричество на этаже?"
Почему бы и нет? "Прикрутить рукав" - правильнее сказать присоединить и согласно нормативу рукав уже должен быть присоединен и перекатан в двойную скатку. На видео плохо видно, но скорее всего рукав не перекатан в двойную скатку. И крана два, а рукав один? |
 |  |
 |
[07.12.2021 7:21:31] | | Брандмауэр® "а сам гражданский сможет в случае пожара прикрутить рукава и включить подачу воды включив эти кнопки?"
Если в пожарном шкафу или у самого гражданского нет вдруг изолирующего самоспасателя [сарказм] - я бы не рекомендовал это делать, ну кроме зальных помещений. Дымом можно очень быстро надышаться до потери сознания, гораздо быстрее, чем раскатать рукав и дождаться открытия обводной задвижки.
|
 |  |
 |
[08.12.2021 12:16:54] | | А это случайно не последний этаж? Я такое встречал на домах 10-16 этажей 90х годов постройки: на чердаке оборудовали сухотрубы для ПК. |
 |  |
 |
Брандмауэр
[09.12.2021 4:54:01] | | Рустам74, согласен, можно и надышаться. Тут гражданский сам принимает решение, тушить иль не тушить. Главное у него есть выбор.
Просто на объекте (МКД) в квартире загорелась посудомоечная машина, так жилец размотал рукав и самостоятельно потушил. (отключал или нет электроэнергию - история умалчивает). |
 |  |
 |
[11.12.2021 5:55:49] | | "И крана два, а рукав один?"
да
"А это случайно не последний этаж?"
нет, 9 этаж 17 этажного дома серии П-3
|
 |  |
 |