О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

п.14.1 СП 5.13130.2009 не могу найти в новой редакции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.11.2021 17:36:00]
 "Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно."

Осталась эта норма или нет?


[19.11.2021 17:41:42]
 Нет. Если хотите сработку по "И" по алгоритму С - обеспечьте двойной контроль каждой точки.


[19.11.2021 17:59:25]
 т.е. теперь при управлении СОУЭ и т.д. расстояние не уменьшается?


[19.11.2021 18:22:14]
 APS57 ®
Теперь можно забыть про двухдатчиковый ужас и ставить по одному датчику.Если всё же хотите алгоритм С, то ставите по два датчика и выполняете 6.6.5:

При контроле каждой точки двумя ИП их размещение рекомендуется осуществлять на максимально возможном расстоянии друг от друга.


[19.11.2021 18:28:23]
 спасибо большое, но хочу уточнить: управлении СОУЭ и другими системами не надо сокращать расстояние между извещателями вдвое? т.е. раньше вместо 9 метров приходилось ставить через 4,5 м


[19.11.2021 18:43:33]
 Выше ответил.


[19.11.2021 23:32:46]
 APS57, нет не надо и это не совсем верно.
если у тебя алгоритм И то даже при сокращении расстояния вдвое второй датчик мог сработать слишком поздно (при контроле 6+ метров расстояние при возгорании у стены могло быть 9+ метров).
алгоритм С решает эту проблему, теперь КАЖДАЯ точка должна контролироваться двумя ИП. алгоритм С НЕОБХОДИМ при 4-м типе СОУЭ, а т.ж. в целях запуска ПТ.


[22.11.2021 10:49:44]
 спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 