[31.05.2021 6:56:52] | | Приветствую, коллеги. В действующих нормативных документах не удаётся найти обоснования для устройства сухотрубов в саунах общественных зданий. Последнее +/- адекватное обсуждение вроде было здесь http://www.0-1.ru/Discuss/?id=20593.
В жилье - есть упоминание, в общественно-административных - было в СП117 с непонятным статусом, в СП118 по общественным - нет. Мне казалось что было еще где-то в цепочке ППБ01-03, ППР390 и т.п., но тоже не нашёл.
Возникает впечатление что труба с дырками в парилке осталась в прошлом, данное решение признано ненужным и неактуальным. Ну или актуально там где нет никакой пож. автоматики например в жилье. Рекомендации 19993 года должны быть забыты. С саунами нужно поступать по СП5 (или 484) - если АУПТ то спринклер на 180 С, если АУПС то тепловики на Т побольше. Как вам кажется? |