Vlasov_SV ®
[28.05.2021 18:06:57] | | Уважаемые старожилы и нормофилы, взываю к вам, поскольку несколько утратил цельность понимания пожарных норм ввиду появления новых редакций. Есть 3 вопроса и все по одному объекту:
1. Вопрос по требованиям к лестницам, выходящим в вестибюль. Что есть "Тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа", в п. 4.4.11. СП 1.13130.2020. Это означает "выгороди шлюз перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением, но не предусматривай подпор"?
2. Вопрос - зачем он в действительности нужен (я никак не пойму механизм "увеличения безопасности".
3. На что лучше сослаться кроме 89 статьи 123 ФЗ, дабы вразумить людей, желающих обозвать проходную часть коридора перед лифтом "зоной безопасности ММГН"?
4. Раньше в одном из документов было что-то вроде "пожарной амнистии" к помещениям, нарушающим 89 статью 123 ФЗ в случаях если "это обусловлено технологией". Ищу и никак не могу найти аналог подобного, поскольку для медицины (операционный блок или реанимационная палата) это очень сложно выполнить. Как тогда это закрывать, кроме как расчетом рисков?
[Ув. Vlasov_SV . У нас принято обсуждать один вопрос в каждой ветке И этот вопрос выносить в заоловок = Админ] |
[31.05.2021 9:27:45] | | 1. Да
2. Я тоже не пойму.
3. 9.2.1 и 9.2.2 СП1.13130.2020
4. Для ДОУ знаю: "5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением" других вариантов не видел. А рисками это не просчитать, так как это: 1 - нарушение ФЗ, 2 - где будет очаг пожара? Перед входом реанимацию? |