[28.05.2021 14:57:48] | | Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса.
Допустимо ли эвакуироваться из помещений 1 этажа по схеме:
помещение---коридор---лестничная клетка (Л2)---выход.
В статье 89 №123-ФЗ п. 3, пп. 1е есть еще рекреационная площадка. Ее вообще делают? Никогда не видел.
Стандартно всегда идет коридор, потом дверь, потом площадка лестничной клетки и дальше выход.
На форуме смотрел, но однозначного ответа не нашел.
|
 |  |
 |
[28.05.2021 15:23:21] | | По вашей схеме можно. Ничему не противоречит. Плюс можете посмотреть изменения в ФЗ-123 в этой части. |
 |  |
 |
[28.05.2021 15:25:11] | | Вот предлагаемая мною схема:
https://wampi.ru/image/R3kkg5J
4 - коридор
8 - лестничная клетка
Или нужно так:
https://wampi.ru/image/R3kk0h0
4- коридор
5 - вестибюль
8- лестничная клетка.
Тогда перед лестничной клеткой нужен еще тамбур шлюз |
 |  |
 |
[28.05.2021 15:33:55] | | burratino ®
Спасибо за ответ. Но в изменениях к ФЗ нет такого способа эвакуации.
Есть через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку.
Т.е. холл (рекреационную площадку) всё равно надо предусматривать. |
 |  |
 |
[31.05.2021 9:37:32] | | Интересное прочтение ФЗ... Раньше действительно нельзя было эвакуироваться из помещений 1-го этажа в лестничную клетку и сейчас ввели некое ограничение п.4.2.25 СП 1.13130.2020, но для всех этажей.
В данном случае, я считаю, нужен тамбур перед лестницей по п.4.4.11 СП 1.13130.2020. |
 |  |
 |