| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[26.05.2021 12:27:09] | | Здравствуйте, коллеги. Разбираюсь с определением безопасных противопожарных расстояний между зданиями по СП 4.13130.2013. В формуле А.3 есть переменные w и h, приведенная длина и высота факела.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти формулы для расчёта данных параметров. |
 |  |
 |
[26.05.2021 16:13:04] | | где можно найти формулы для расчёта данных параметров.
В этом случае в качестве размера пламени принимаются его фактические размеры в плоскости горящих окон или стен по пункту А.3.2, а в качестве расстояния r - минимальное расстояние от пламени до облучаемого материала соседнего объекта. |
 |  |
 |
[26.05.2021 16:37:19] | | "В этом случае в качестве размера пламени принимаются его фактические размеры в плоскости горящих окон или стен по пункту А.3.2, а в качестве расстояния r - минимальное расстояние от пламени до облучаемого материала соседнего объекта."
т. е. ширина и высота проёма (дверного или оконного)? |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |