| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[01.03.2021 9:39:37] | | 6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1% на каждый 1° наклона, но не более 25%.
Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.
А что, больше никаких требований к наклонному потолку нет? Типа, извещатели повыше располагать, часть в самый верх ставить? Если у меня самая высокая часть потолка в углу помещения, типа прямоугольная трапеция на боку, то мне проще извещатель посередине поставить, чтобы все помещение накрыть. Опять же, в самый верх из-за 6.6.36 ставить нельзя, расстояние до стены не менее полуметра должно быть |
 |  |
 |
[01.03.2021 11:11:43] | | СП5 никто не отменял и он действует в рамках не противоречащих.... |
 |  |
 |
[01.03.2021 11:55:39] | | Приказ МЧС России № 87 от 17.02.2021 года об отмене приказа, утверждающего СП 5 и приказа, утверждающего изм.1 к нему. С 1 марта 2021 года.
Изменения в приказ Росстандарта о добровольном перечне к 123-ФЗ на стадии подготовки. |
 |  |
 |
[01.03.2021 12:11:28] | | >Приказ МЧС России № 87 от 17.02.2021 года об отмене приказа, утверждающего СП 5 и приказа, утверждающего изм.1 к нему.
Приказ об отмене НПБ 88-2001 опубликован.
А про СП 5, что приказа о принятии, что приказа об отмене нет опубликованного. В Техэксперте в качестве источника из которого они взяли приказ о принятии значится "рассылка". |
 |  |
 |
[01.03.2021 12:28:18] | | Тут скорее интересно предисловие к СП 484:
"4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СП 5.13130.2009 в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения"
Отсюда, ИМХО, в момент внесения нового СП в доказательную базу техрегламента СП5.13130 еще в техрегламенте может оставаться, но в вышеуказанных требованиях уже не действовать. |
 |  |
 |
[01.03.2021 12:43:33] | | Joprst ®
к новому 484 нужно методичкой BS 05839-1-2017 прикладывать ))))))))))))) |
 |  |
 |
[01.03.2021 13:01:03] | | 2 goblin ®[01.03.2021 12:43:33]
нет, там и лишнее (дизайн, обслуживание), и не хватает (...in non-domestic premises) |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |