Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться вашим пониманием требований СП484, на каком максимальном расстоянии от потолка следует устанавливать точечные извещатели на стене (необходимости установки на стене предлагаю сейчас не касаться, а принять как факт).
Раньше по СП5 было все понятно:
13.3.4 ... При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.
Т.е. от 30 до 200 мм (для самого распространенного случая).
Теперь так:
6.6.9 ... При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
Т.е. указано минимальное расстояние от потолка, но не указано максимальное.
Может быть имелось в виду, что для случая установки на стене можно использовать указания п. 6.6.12:
Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП. ...
Для дымовых, допустим, можно было бы принять 600 мм. А вот для тепловых не получается, т.к. требования одновременно «не менее 150» и «не более 150» выглядят как-то странно.
Что скажете?
|
 |  |
 |
[27.02.2021 19:16:08] | | странно, но написано как написано. получается, что при установке тепловых вариантов кроме как 150м мм нет. |
 |  |
 |
[27.02.2021 20:32:49] | | Может, мы все-таки чего-то не видим? |
 |  |
 |
[27.02.2021 20:38:21] | | Думаете что-то скрыто?
Возможно. А может и нет.
В том или ином случае этих товарищей устроило так как в итоге написано http://tk274.ru/wp-content/uploads/2... |
 |  |
 |
[27.02.2021 21:56:55] | | Не думаю, т.к. всегда стараюсь читать внимательно. Но для очистки совести всегда советуюсь с товарищами, вдруг чудо случится :) |
 |  |
 |
[27.02.2021 21:59:09] | | Прикольный список, ув. Zerber.
Как жить, во что верить :)) |
 |  |
 |
[28.02.2021 4:25:18] | | С учетом возможности увеличения на 5%, у тепловых появляется зазор в 7,5 мм, от 150 мм до 157,5 мм. |
 |  |
 |
[28.02.2021 10:28:07] | | Понятно, спасибо.
Раньше рулеткой инспектор замерял высоту ручников, теперь будет ходить со штангенциркудем :) |
 |  |
 |
[28.02.2021 22:16:42] | | "При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм ... до угла между стеной и потолком"
Мда... Значит теперь извещатели можно устанавливать у самого пола!?! Два пальца от плинтуса!?! |
 |  |
 |
[28.02.2021 23:22:41] | | Согласно буквальному прочтению и такая версия проходит :) |
 |  |
 |
[01.03.2021 9:12:03] | | 6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП. Рекомендуется размещать ИП при наименьшем допустимом расстоянии между чувствительным элементом и уровнем перекрытия (уровнем подвесного или натяжного потолка). Требование не распространяется для аспирационных ИП. |
 |  |
 |
[01.03.2021 9:22:15] | | что вообще считать верхним краем захода для тепловых извещателей при установке на стену? верхнюю касательную, параллельную перекрытию, к решетке теплозабора? или, применительно кокнретно к ИП 101-29-PR - торчащий из извещателя "шпенек"? |
 |  |
 |
[01.03.2021 9:23:32] | | Ув. Joprst, это уже цитировалось в первом посте.
Выскажите свое мнение конкретно - на каком расстоянии (от и до) надо устанавливать тепловые извещатели. |
 |  |
 |
[01.03.2021 9:29:21] | | Чувствительная точка извещателя не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, т.к. она одна и та же на любом месте установки извещателя. |
 |  |
 |
[01.03.2021 10:43:29] | | мое мнение, пока что, в том, что показателя нашли два и менять можно в пределах 5% каждый, а значит разбег от 142,5 до 157,5 - целых пятнадцать миллиметров, есть где разгуляться!
однако тот шпенек на тепловом извещателе, который я в качестве примера привел, отстоит от центра извещателя сантиметра на два с половиной, и поэтому простым поворотом базы извещателя, без смены места установки, расположение указанного шпенька может меняться примерно на 50мм. так что для таких крайне малых границ именно определение чувствительной точки в боковой проекции может оказаться критичным |
 |  |
 |
[01.03.2021 10:52:24] | | Спасибо, ценное замечание, засада кажется еще более коварной :)
Но пока окончательной ясности все же нет (и неизвестно, будет ли). Ведь п.6.6.12 мы сами сюда притянули, нас никто не заставлял; а формально из текста следует именно
Цитата Мда... Значит теперь извещатели можно устанавливать у самого пола!?! Два пальца от плинтуса!?! --Конец цитаты------ |
 |  |
 |