Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пленка между обрешеткой и металлической кровлей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.08.2020 12:17:49]
 Коллеги, как относиться к пленке (горючей) между деревянной обрешеткой (с огнезащитной обработкой) и металлической кровлей на чердаке здания II степени огнестойкости?
Эта пленка сводит на нет огнезащитную обработку деревянных конструкций.
Делать конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения?


[18.08.2020 12:27:12]
 Прочитайте п.5.4.5 нового СП 2.13130.2020 (вводится в действие с 12.09.2020).
Да и в целом рекомендую обратить внимание на этот свода правил, там есть много интересного https://vk.com/@pozh_bez-sp2


[18.08.2020 16:05:21]
 Из МПБ: Смонтированная по проекту ООО «...» горючая гидроизоляционная пленка типа «Д110 стандарт» для кровли неутепленной крыши противоречит СП 17.13330.2017 Е2; СП 2.13130.2012 п. 5.4.5; СП 451.1325800.2019 п. 7.3.3, данное нормативное отступление (ранее) КГАУ «Управление государственной экспертизы ...» не выявлено.

Замечание экспертизы: допущена необоснованная ссылка на требования сводов правил, исключающих возможность использования горючей гидроизоляционной пленки в составе кровельного покрытия проектируемого здания II-CO. В п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 (нормативный документ по пожарной безопасности) данное требование отсутствует;

Мой ответ: Внесено изменение 987/13-2020-ПБ л. 14, абзац исключен.
При этом, следует учитывать, что применение горючей пленки в составе кровельного покрытия будет способствовать быстрому распространению горения (в результате ПУМ и непосредственном контакте пленки с молниеприемником), снижает эффективность огнезащитной обработки деревянных конструкций обрешетки кровли.


[19.08.2020 18:59:02]
 Слой гидроизоляции допускается делать из горючих материалов, если его толщина не более 2 мм.