Пожарные краны и отсеки зданий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2020 7:12:04]
 Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Может кто то сталкивался. Есть административное здание общим объёмом 6 тыс. кубов. По нормам требуются пожарные краны. Подвал здания имеет входа с улицы и никак не сообщается с этажами здания(перекрытие железобетонные плиты).
Можно ли подвал рассматривать как отдельный отсек и не оборудовать здание пожарными кранами, т.к. без подвала объём здания будет 4,5 тыс. кубов.
Заранее спасибо!


[28.04.2020 12:16:03]
 СП2 п.5.4.7. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.
123-ФЗ Т. 23 Перекрытия REI 150
ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (к СТО 36554501-006-2006)

Плита толщиной 200мм. будет соответствовать REI 150.

Но для точности нужно расчитать существующую плиту перекрытия на предел огнестойкости



[28.04.2020 12:23:50]
 СП10 п. 4.1.6. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарные краны и отсеки зданий      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.