[02.12.2019 14:18:35] | | Все мы знаем требования к лестничным клеткам. А также, благодаря п. 6.18* "Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом", знаем требования к дверям, ведущим из лестничных клеток.
Но как на счёт логики? Стена ЛК должна выдерживать до 120 минут прямого воздействия огня до наступления одного или нескольких предельных состояний, а дверь? Неужели можно сделать фанеру с уплотнителями и доводчиками, чтобы обеспечить безопасность?
Кто как считает? |
 |  |
 |
[02.12.2019 14:26:05] | | Дверь на входе в ЛК для защиты от дыма, а не от огня.
|
 |  |
 |
[02.12.2019 14:33:40] | | В проекте нового СП 1.13130 данное требование сформулировано жёстче:
4.2.23 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м, за исключением зданий класса Ф1.3 и Ф1.4, указанные двери, за исключением выходов непосредственно наружу, должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Сайт Росстандарта с проектом СП 1 https://clck.ru/FJHfR
|
 |  |
 |
[03.12.2019 8:43:28] | | Благодарю за мнения и информацию! |
 |  |
 |
[03.12.2019 12:18:58] | | Вот это поворот |
 |  |
 |
[03.12.2019 18:27:56] | | Все мы знаем требования к лестничным клеткам. А также, благодаря п. 6.18* "Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, установить гранитный бордюр [url=https://absolutgranit.ru/bordyur-granitnyy/]прайс[/url] по ссылке, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом", знаем требования к дверям, ведущим из лестничных клеток.
Но как на счёт логики? Стена ЛК должна выдерживать до 120 минут прямого воздействия огня до наступления одного или нескольких предельных состояний, а дверь? Неужели можно сделать фанеру с уплотнителями и доводчиками, чтобы обеспечить безопасность?
Кто как считает?
Как решили вопрос?? |
 |  |
 |
[03.12.2019 18:31:15] | | Как решили вопрос? Пока ставим двери с ненормируемым пределом огнестойкости, если это не незадымляемая ЛК. А уплотнения должны быть в притворах, а если нет притворов? |
 |  |
 |
[03.12.2019 20:15:32] | | В своё время довольно долго пришлось искать хоть какие-нибудь нормы по уплотнениям и вообще по выполнению противодымных устройств для дверей. Наиболее подробно (в т.ч. со схемами) данный вопрос изложен в ГОСТ Р 57327-2016 "Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний". Да, этот ГОСТ для металлических дверей. Да, он не входит в перечни. Но там есть ответы на вопросы по уплотнениям у дверей различных конструкций. |
 |  |
 |
[04.12.2019 8:19:22] | | Gidrant ®
Если в пункте написано про притворы, а уплотнениями в притворах должны обеспечиваться двери ЛК, то и притворы должны быть, куда не сунься... Или нет? |
 |  |
 |
[04.12.2019 8:50:33] | | Gidrant® "А уплотнения должны быть в притворах, а если нет притворов?"
Это требование требует наличия и уплотнений и притворов.
|
 |  |
 |
[04.12.2019 11:21:59] | | Рустам74 ®, я считаю, что этот пункт не требует наличия притворов, но понимаю, что уплотнения должны быть. Видел я объект (ГУУ до ремонта), там стояли маятниковые двери в ЛК, стояли с момента строительства. Ну не может быть притворов у маятниковых дверей. И доводчиков там нет, так как они под своим весом всегда стремятся закрыться.
В СП6 написано, что проводка должна делаться по ГОСТ, вот и про двери надо писать, что бы они были сделаны на заводе и имели паспорт с назначением двери. А то ставят межкомнатные, наружные, тяжелые, стеклянные. С противопожарными выше 15-ти метров - это перебор в нормах, мое предложение лучше и исполнить проще. |
 |  |
 |
[04.12.2019 11:37:00] | | Gidrant®
Если уплотнение будет, но будет не в притворе, то п.4.2.7 будет не выполнен.
|
 |  |
 |
[04.12.2019 14:01:22] | | Плотный притвор наверное не обязательно наличие уплотнителя? Наверное должна быть дверная коробка, где дверное плотно плотно примыкает к коробке. |
 |  |
 |
[12.12.2019 8:30:55] | | 123
Один инспектор в моей практике для проверки уплотнений в притворах брал лист А4. Если лист проходит через щели, то требование не выполнено. Если не проходит - выполнено. |
 |  |
 |