| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[07.07.2019 15:21:10] | | Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, где прописаны требования к размещению шкафа управления вентилятором дымоудаления (силовой шкаф с пускателями, от которого подается питание на вентилятор, с органами управления - ручной режим, автоматический режим, с индикаторами режима работы, например шкаф ШКП НВП Болид) ?
В СП 7 нашел пункты 8.1. и 8.2. в которых прописаны требования к размещению вентиляционного оборудования. Относится ли шкаф к этому оборудованию не могу понять.
Более подробно, по вопросам которые интересуют: Есть склад где предусмотрена система ДУ. Меня интересует вопрос, где я могу разместить шкаф ? Могу ли я разместить этот шкаф на защищаемом складе или это должно быть отдельное помещение?
Спасибо!
|
 |  |
 |
[07.07.2019 16:43:33] | | В СП 7 Вы ничего не найдёте про аппаратуру управления и ее размещение. Поскольку такой термин как "шкаф управления" в нормативах найти трудно, то стоит считать, что это компонент прибора пожарного управления (ППУ).
А вот для ППУ требования по размещению есть:
СП 5.13130.2009
13.14 Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала. |
 |  |
 |
[08.07.2019 21:31:23] | | Более конкретно, следует руководствоваться п. 13.14.5 СП 5, при выполнении требований которого не возбраняется размещать шкафы управления вентиляторами ПДВ в вентиляционных камерах или электрощитовых. |
 |  |
 |
[09.07.2019 10:45:31] | | Насколько я понимаю, требований к шкафам управления нет, есть требования к приборам управления в части размещения (смотри СП 5.13130) и требования в части функциональных характеристик (смотри п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012) и т.д... Правда видел сертификат на шкаф, в котором ничего нет кроме самого шкафа и автомата, но это я полагаю маркетинговый ход, доведенный до обсурда... Полагаю, что разместить приборы управления вы можете где угодно, при этом если это шкаф, то шкаф ставите на охрану, или помещение где он установлен, а также выводите соответствующие сигналы с этого шкафа, в соответствии с требованиями СП 5.13130 и ГОСТ Р 53325 |
 |  |
 |
[10.07.2019 9:05:40] | | Цитата adgernaut 07.07.2019 16:43:33 Поскольку такой термин как "шкаф управления" в нормативах найти трудно, то стоит считать, что это компонент прибора пожарного управления (ППУ). --Конец цитаты------
и ВНИИПО так считает
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0 |
 |  |
 |
[10.07.2019 9:19:16] | | Блин, что за ссылка )))
http://plazma-t.ru/otvet-fgbu-vniipo... |
 |  |
 |
[16.07.2019 9:06:49] | | Большое спасибо, за ответы!
Из прочитанных ответов, я понял, что лучше шкафы ставить в помещении охраны, электрощитовых, венткамерах.
Но пока остался вопрос, если этот шкаф будет установлен в том же помещение (склад), из которого происходит дымоудаление, то противоречит ли это каким либо нормам?
При условии, что соответствии с п. 13.14.5 СП 5, все сигналы будут переданы в помещении охраны. |
 |  |
 |
[16.07.2019 9:39:25] | | Ну если у Вас шкаф такого же исполнения как и вентилятор, что может работать при температуре градусов в 400-600 хотя бы минут 10, то почему бы и нет :)
Ну сам подумайте, это все равно что иголку с кощеевой смертью сразу в руки Ивану Царевичу вручить. Шкаф для огня должен быть недосягаем столько времени, сколько это можно реализовать приемлемым способом. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |