Выход на кровлю общественного одноэатажного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2019 14:30:22]
 Спор возник с одним экспертом с лаборатории МЧС. Доказывает что для одноэтажного здания торгового (высотой 3,2 метра) площадью 135 м.кв. выход не нужен!! Правда ли это?


[28.06.2019 16:33:25]
 Не нужен, читайте п.7.2 СП 4.13130.
Для зданий высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) предусматриваются выходы на кровлю.



[28.06.2019 19:11:37]
 Нужен. Читайте пункт 7.4 сп 4. Это мое мнение


[28.06.2019 19:58:18]
 не нужен

7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда
пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны
предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак
либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.


[30.06.2019 15:33:59]
 при чем тут п.7.4?


[30.06.2019 15:36:25]
 Володе лишь бы нарушение за уши притянуть а уж есть безопасность пожарная или нет её дело тридцатое :)))


[30.06.2019 21:47:21]
 Вниипо письмо решит ситуацию


[01.07.2019 11:42:32]
 Какую ситуацию? В нормах всё написано. До 10 м. хватит и трехколенки на пожарном автомобиле, 10 и более делайте выходы на кровлю.
Одноэтажные здания, тем более производственные, бывают выше 10 метров.


[01.07.2019 12:32:25]
 Vladimir mchs ®, открою тайну, бывают одноэтажные здания выше 10 м.


[01.07.2019 15:26:53]
 Я с вами согласен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выход на кровлю общественного одноэатажного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.