узлы управления пожаротушения.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.04.2019 15:55:55]
 Согласно пункта 5.7.6 СП 5. - количество узлов управления на одном участке должно быть не более трех, это как? Если у меня идет два кольцевых подводящих трубопровода в помещение с узлами управления, потом в другое помещение у узлами управления! То есть на объекте два помещения с узлами управления (в каждом по 8 узлов управления).


[30.04.2019 9:23:19]
 К таким вопросам обычно схемы прикладывают.


[30.04.2019 10:08:10]
 "Если у меня идет два кольцевых подводящих трубопровода в помещение с узлами управления" (с)

в одно помещение, зачем?

"количество узлов управления на одном участке должно быть не более трех, это как?" (с)

это значит через каждые три УУ должна устанавливаться задвижка/затвор


[01.05.2019 14:32:51]
 Ув.Vladimir mchs ® В указанном пункте 5.7.6 речь о том, что на ремонтном(отключаемом) участке подводящего трубопровода должно быть не более 3х УУ.
В пособии Мешмана и др.(https://files.stroyinf.ru/Data1/50/5... ) см Черт. III.3.9. и III.3.6.


[01.05.2019 15:08:35]
 Спасибо большое
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: узлы управления пожаротушения.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.