Ширина основныхых проходов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.04.2019 15:26:05]
 Подскажите, что относится к ОСНОВНЫМ ЭВАКУАЦИОННЫМ ПРОХОДАМ в торговом зале. Где найти определение, разъяснение?
Согласно СП 1
7.2.4 Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:

1,4 - при торговой площади до 100 м;

1,6 - при торговой площади св. 100 до 150 м;

2 - при торговой площади св. 150 до 400 м;

2,5 - при торговой площади св. 400 м.


[29.04.2019 16:12:23]
 http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...



Требования п. 7.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» распространяются только на основные эвакуационные проходы. К основным эвакуационным проходам в торговом зале относятся пути, ведущие к эвакуационным выходам из зоны торгового зала и предназначенные для движения абсолютного большинства людей, эвакуирующихся из проходов между стеллажами с товарами или другим торговым оборудованием. Таким образом, основные эвакуационные проходы являются завершающим участком эвакуационного пути перед выходом из зоны торгового зала.
Также сообщаю, что в нормативных документах по пожарной безопасности отсутствует определение «эвакуационный проход». По мнению специалистов института, ширина и длина проходов в торговых залах должна быть достаточной для обеспечения свободного и беспрепятственного движения покупателей при эвакуации и соответствовать требованиям СП 1.13130.2009.


[29.04.2019 17:07:38]
 Асашай ®
А как этот можно обосновать? Может провести расчет пожарных рисков с расстановкой оборудования?


[29.04.2019 18:52:24]
 можно


[30.04.2019 11:29:45]
 Спасибо, Закройте обсуждение
  Дискусия закрыта