3akopuk ®
[24.04.2019 17:18:23] | | Добрый день!
Имеется объект повышенной пожаро и взрывоопасности: резервуары V=30000 м3, в основном нефть. На резервуарах эксплуатируются извещатели пламени ИП332-1/1М, которые, с июня 2017 года, серийно не выпускаются. Об этом, а так же о прямом наследнике, ИП330-5М-1, было письмо изотовителя АО НИИ "Гириконд" http://nabat-detector.ru/wp-content/... . На данный момент нам необходимо закупить ЗИП. Естественно, эксплуатирующийся извещатель уже не закупить, придётся закупать следующую в линейке модель.
Вопрос в следующем: требуется ли, в связи с прекращением серийного производства, изменение проектной документации? Или этого можно избежать на основании письма от производителя (т.к. тот является модернизацией первого)? Есть ли по этому вопросу информация в нормах, ГОСТ, РД и пр.?
Заранее благодарю за ответы. |
[25.04.2019 0:00:05] | | ***Есть ли по этому вопросу информация в нормах, ГОСТ, РД и пр.?
Я такого не встречал. Составьте акт, что на основании письма такого-то необходимо произвести корректировку ПД. В листе регистрации изменений укажите поз.№ спецификации изменена на такую-ту. Больше ничего не надо, все будет законно. |