| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
Братец_Тук ®
[23.04.2019 6:42:25] | | Почему при расчете АУПТ учитывают только несколько последних рядков? В большинстве расчетов, что я нашел в расчете используют 10-12 оросителей. |
 |  |
 |
[23.04.2019 13:42:53] | | Для конечного участка(тупиковой сети)последний рядок обычно является диктующим. Но во многих случаях необходимо делать расчёт для нескольких участков секции, в т.ч. ближайшего к узлу управления, так как для ближайшего расчётного участка минимальной площади может потребоваться больший расход, чем для удалённого участка. |
 |  |
 |
[24.04.2019 4:38:14] | | Благодарю за ответ. А как понять какие рядки нужно считать, а какие нет? Хотелось бы понять логику расчета. |
 |  |
 |
[24.04.2019 11:30:41] | | Братец_Тук ® в расчет принимается наиболее гидравлически неблагоприятные участки.
Т.е. берете свою разводку и смотрите по критериям:
- группа оросителей с наибольшим К-фактором (если применены разные типы в разных помещениях);
- наиболее высоко расположенная группа оросителей;
- наибольшее кол-во оросителей на расчетной площади;
- наибольшая длина рядка и кол-во оросителей на рядке;
- наиболее удаленный тупик и т.д.
- неблагоприятные сочетания - к примеру тупик, да еще и с пожарным краном.
По итогу получаете один или несколько наихудших вариантов по которым ведете расчет. |
 |  |
 |
[24.04.2019 14:53:57] | | DSeaman ® [24.04.2019 11:30:41]
В список нужно добавить участки с разными давлениями у оросителей (при одинаковом к-те производительности),что может быть связано с участками требующими разную интенсивность орошения. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |