[17.04.2019 23:03:43] | | Добрый день, уважаемые специалисты! Оказался в непонятной ситуации, прошу помощи. Я технолог, на данный момент у нас специалисты по ПБ и ВК отсутствуют, задача легла на мои плечи. Суть: объект - куст водозаборных скважин, на нем площадка с двумя блок-боксами II и III степеней огнестойкости, категории В и Д соответственно. Как определить, нужно ли здесь наружное противопожарное водоснабжение? |
 |  |
 |
[18.04.2019 11:19:57] | | ст. 99 123-ФЗ.
Обратите внимание, на одной производственной площадке объемы зданий (сооружений) считаются суммарно.
Отдельно стоящими зданиями (сооружениями) считаются здания, расположенные на расстоянии от других зданий не менее 50 метров и вне населенного пункта.
Так что если суммарный объем зданий категории В более 500 куб.метров или категории Д более 1000 м3 - то надо делать.
см. также прим.2 к табл.44 СП4.13130.2013 |
 |  |
 |
[18.04.2019 14:11:47] | | дополнительно, определитесь для начала являются ли Ваши блок-боксы зданиями или сооружениями. Если они заводом-изготовителем сертифицированны как оборудование (в сертификате указан ГОСТ или ТУ, в котором опять же ГОСТ), то в расчет не берутся. |
 |  |
 |
[19.04.2019 9:39:47] | | Спасибо |
 |  |
 |
[19.04.2019 13:46:49] | | Эксперты ПБ обычно данные блок-боксы принимают как здания и проверяют по всем требованиям к зданиям. Если у Вас обустройство нефтяных и газовых месторождений почитайте СП 231.1311500.2015.
|
 |  |
 |