Не соблюдение СТУ два атриума

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
SKV189 ®

[10.04.2019 15:09:54]
 Доброе утро, уважаемые специалисты!



Обращаюсь к Вам за авторитетным мнением. На объекте имеется два атриума (проема, образующих многосветное пространство). Эти проему, грубо говоря, находятся на одном этаже и идут по длинному холлу друг за другом. Между ними проход. По разработанному для заказчика СТУ по периметру данных атриумов предусмотрены противодымные шторы. Но над проходом между атриумами (там лифты) не предусмотрена система дымоудаления. В связи с этим не имеет смысла огораживать шторами каждый проем по периметру, так как дым будет скапливаться в проходе и никуда не будет уходить.



Подскажите, пожалуйста, если ситуация такова - необходимо ли строго соблюдать СТУ или можно сделать по логике и завесить оба атриума вместе с проходом сплошным контуром?


[10.04.2019 18:00:36]
 Выполнять нужно только То и только Как указано в СТУ, чтобы не было потом мучительно больно.


[11.04.2019 9:43:52]
 Два чая автору свыше. Все требования необходимо выполнять по СТУ, т.к. это теперь ваша нормативка для конкретного объекта.


[11.04.2019 11:14:33]
 Благодарю всех за участие! Однако подскажите, пожалуйста, еще один момент. Может ли заказчик обратиться за корректировкой и пересогласованием СТУ или это будет чрезвычайно хлопотливое дело?


[11.04.2019 11:42:33]
 SKV189 ®
А вы спросите у заказчика при получении 1 варианта СТУ-это не было хлопотливое дело? и сделайте поправку на срок давности.
Romanfireman

[11.04.2019 11:50:57]
 В том случае, если СТУ были привязаны и прописаны в экспертизе проекта здания,то, при изменении СТУ необходимо выполнять повторную экспертизу проекта.
Комплекс инженерно-технических мероприятий в первоначальных СТУ рассматривался экспертами совместно с МОПБ и любые изменения должны быть подтверждены экспертами, помимо нормативно-технического совета УНД и ПР


[11.04.2019 12:12:29]
 Большое спасибо за уделенные внимание и время!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Не соблюдение СТУ два атриума      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.