Максимальное расстояние от всасывающего трубопровода насоса пожаротушения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2019 22:41:04]
 Имеется пруд, который находится на расстоянии 170 метров от насосной. Можно ли на таком расстоянии прокладывать всасывающий трубопровод в насосную станцию пожаротушения? Прочитал СП 5 ограничений не нашел! Подскажите пожалуйста


[08.04.2019 23:17:43]
 Расчёт всасывающего трубопровода насоса приведён в учебной и справочной литературе. В каких-то случаях такая протяжённая всасывающая труба может пройти,в каких-то нет.


[09.04.2019 0:01:26]
 А в какой именно справочной литературе?


[09.04.2019 1:27:39]
 Лучше посмотреть в учебнике Турк и др. "Насосы и насосные станции".
Неплохое пособие предлагает Грундфос https://ru.grundfos.com/content/dam/...


[09.04.2019 8:00:01]
 Ок. спасибо. Еще,- если два рабочих насоса расходом каждый по 85 м.куб./час! А резервный насос один расходом 85 м.куб./час! Резервный ведь не заменяет расход двух основных насосов, или допускается что бы заменял расход одного насоса?


[09.04.2019 11:39:54]
 Подскажите


[09.04.2019 12:06:23]
 Считается, что "одна авария не накладывается на другую".
Т.е. двух аварии одновременно по теории не бывает.


[09.04.2019 15:41:11]
 Vladimir mchs ® [09.04.2019 8:00:01]

Об этом см. СП5, п.5.10.2


[09.04.2019 15:50:23]
 И п.7.5 СП 8.13130. Это смотря для какого пожаротушения насосная, для наружного или автоматического внутреннего.


[09.04.2019 19:03:47]
 Пожарные краны совмещены с пожаротушением у меня.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Максимальное расстояние от всасывающего трубопровода насоса пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.