[08.04.2019 18:56:18] | | Всем доброго дня!
такой вопрос: согласно расчету производственное здание должно оборудоваться ВПВ с орошением с двух точек. можно ли расположить пожарные краны, которые питаются от разных стояков в одном шкафу?
Такие ПК будут считаться спаренными? или обязательно предусматривать для каждого ПК свой шкаф, даже если они будут расположены рядом друг с другом, для обеспечения орошения с двух струй.
[Ув. maxim777, в теме ветки пишите пожалуйста конкретику вопроса Правила форума здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ] |
 |  |
 |
[09.04.2019 5:28:02] | | Есть спаренные шкафы (располагаются друг над другом). В СП10 прописан случай, когда краны расположены именно так.
Но если вы найдете сертифицированный ШПК, где прописано в паспорте, что можно в шкаф устанавливать 15 кранов, тогда ставьте на здоровье.
|
 |  |
 |
[09.04.2019 8:53:05] | | я не могу найти определения спаренного крана. все шкафы с двумя кранами считаются спаренными, или только те, в которых два крана запитаны от одного стояка? А шкаф с двумя кранами, запитаными от двух разных стояков будет считаться шкафом с двумя РАЗНЫМИ ПК?
вопрос ключевой, поскольку спаренные ПК допустимы только в случае: цитата из СП10 "в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны"
и еще: "в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК)."
т.е. у меня два крана в одном шкафу будут считаться разными или спаренными? |
 |  |
 |
[09.04.2019 10:57:07] | | Примеры установки:
http://www.imageup.ru/img218/896843/...
http://astra.ltd/images/photos/artic...
http://ru-capital.ru/board_foto/1295...
|
 |  |
 |
[09.04.2019 11:37:52] | | может всё таки кто-нибудь знает, два крана в одном шкафу считаются спаренными в любом случае, или нет? |
 |  |
 |
[09.04.2019 11:49:39] | | maxim777 ®
А зачем вам различать, два крана или один спаренный?
У вас есть условие, орошать любую точку помещения 2 струями.
Когда можно две струи из одного стояка, а когда требуется две струи из разных стояков, прописано в СП10.
А как ваш кран называется... спаренный ли, либо два не спаренных, тушить все равно будут. |
 |  |
 |
[09.04.2019 17:14:05] | | различать нужно потому что спаренные ПК допускаются к установке цитата:"в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех...допускается устанавливать спаренные пожарные краны", а у меня расчетное число струй-2.
А вообще я уже разобрался. Если краны запитаны от разных стояков, то это не спаренные краны, даже если они установлены в одном шкафу.
|
 |  |
 |
[09.04.2019 17:14:05] | | различать нужно потому что спаренные ПК допускаются к установке цитата:"в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех...допускается устанавливать спаренные пожарные краны", а у меня расчетное число струй-2.
А вообще я уже разобрался. Если краны запитаны от разных стояков, то это не спаренные краны, даже если они установлены в одном шкафу.
|
 |  |
 |
[09.04.2019 18:40:28] | | 4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных зданиях при расчетном числе струй не менее трех на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в производственных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями -
по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). |
 |  |
 |
[09.04.2019 20:16:55] | | maxim777 ® [09.04.2019 17:14:05]
Если пожарные краны расположены в одном шкафу, или в двух установленных рядом, при очаге пожара вблизи от них ни одним не возможно воспользоваться. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |