| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[08.04.2019 12:39:56] | | Коллеги, есть открытая лестница со второго этажа на первый двухэтажного здания 3-ей степени огнестойкости. Есть еще наружная лестница Л3. Является ли в данном случае открытая лестница эвакуационной. Если нет, то как выйти из положения? Спасибо. |
 |  |
 |
[08.04.2019 13:20:11] | | открытая лестница только ля Ф1.3 и не более чем для 50% эвакуирующихся. а так через РР эвакуируйте через лестницу 3 типа при условии до 50 человек на 2 этаже + ограничения по эвакуации для 1 этажа с учетом размещения лестницы 2 типа |
 |  |
 |
[08.04.2019 18:40:25] | | читайте п.4.19 СП 4.13130. Только для зданий II степени огнестойкости С0. |
 |  |
 |
pspl
[09.04.2019 9:15:27] | | "+ ограничения по эвакуации для 1 этажа "
какие ? |
 |  |
 |
[15.04.2019 12:00:48] | | а так через РР эвакуируйте через лестницу 3 типа при условии до 50 человек на 2 этаже. Прошу прощения, РР-Это что? |
 |  |
 |
[15.04.2019 13:58:19] | | Ув. gorg ®
РР-расчет пожарного риска.
А функционал у здания какой? |
 |  |
 |
[17.04.2019 18:04:01] | | Ф 4.3 |
 |  |
 |
| | | Дискусия закрыта |
 |