Естественное проемы в коридоре.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2019 21:11:12]
 Высота коридора составляет 2,4 метра. Можно ли расчетным путем, согласно пункта 8.5 СП 7.13130 "Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.", - выполнить проемы, верхняя часть которых будет на высоте 2,4 метра?


[08.04.2019 8:33:14]
 Добрый день.
Скорее всего возможно, в 8.5 СП 7.13130.2013 для коридоров указана высота верхней части проёма и ширина проёма, при этом площадь дымового проёма для естественного проветривания не указана.
Вообще это очень странный пункт, которые оставляет много вопросов, чем ответов. В методике ВНИИПО к данному пособию есть формулы определяющие площадь автоматически открываемых проёмов, в которых высота 2,5 не является константой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Естественное проемы в коридоре.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.