Помогите с разъяснением п.6.2.11 СП4 и п.9.2.6 СП1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2019 11:13:36]
 Уважаемые коллеги,
имеется подвал в промышленном здании (пока проект) с помещениями категории В1-В3, площадь подвала 3500м2 два эвакуационных выхода в разных концах подвала, соединенные коридором.

Имеются следующие требования:

п.6.2.11 (СП4) Подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 3000 м2 каждая и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130. ... Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа.

п.9.2.6.(СП1) Из каждой части подвала (при делении последнего на части в соответствии с требованиями [СП4]) следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

1) Нужно ли разделять глухой противопожарной перегородкой 1-типа на части площадью меньше 3000м2 или допускается поставить противопожарную дверь в этой перегородке?
2) Из каждой части делаем 2 эвакуационных выхода, т.е. из всего подвала их будет 4? Или допускается один из выходов через соседнюю часть, т.е оставляем 2 выхода из всего подвала?
3) Будут ли выполнены условия если разделить подвал на помещения площадью менее 3000м2, выделенными противопожарными перегородками 1- типа и соединить их общим эвакуационным коридором (оставив также 2 эвакуационных выхода из всего подвала)?


[05.04.2019 11:51:18]
 вы еще разд. 6.5 СП 4.13130.2013 почитайте, там тоже про подвалы есть


[05.04.2019 15:31:44]
 6.5.14 Из каждого отсека подвала .... необходимо предусматривать не менее двух выходов; выходы располагаются в разных сторонах помещения.
...Второй выход допускается предусматривать через расположенное на том же уровне (этаже) соседнее помещение (подвал, этаж подвала, тоннель) категорий В1-В4, Г и Д.

Если правильно понимаю этот пункт, то
можно разделить подвал на помещения площадью менее 3000м2, выделенными противопожарными перегородками 1- типа и соединить их общим эвакуационным коридором (оставив 2 эвакуационных выхода из всего подвала)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помогите с разъяснением п.6.2.11 СП4 и п.9.2.6 СП1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.