Как правильно проложить Извещатель тепловой линейный?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2019 17:09:18]
 Меня попросили узнать, правильно ли сделано на объекте.

На плане написано склад готовой продукции, три проходных ангара, длина каждого 70 м, ширина 30 м, высота около 13 м (выходы из них есть)
Термокабель PHSC-***-EPC проложен НАД стеллажами (а это высота больше 12м) по длине трёх совмещённых ангаров.

Мне не нравится, что высоко проложен,та как максимальная высота для тепловых извещателей Св. 6,0 до 9,0, Таблица 13.5, но

далее написано:
13.7 Линейные тепловые пожарные извещатели

13.7.1 Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей располагают под перекрытием либо в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.

13.7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5.



Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм.

(!)При стеллажном хранении материалов ДОПУСКАЕТСЯ прокладывать чувствительный элемент извещателей по ВЕРХУ ярусов и стеллажей.(!), при этом не уточняется на какой максимальной высоте

// что там конкретно хранится не знаем, какая категория тоже неизветсна//

Согласно этикетки на кабель, для этого тип термокабеля Условия эксплуатации следующие
Комплексное использование в промышленности


[04.04.2019 18:37:48]
 Добавлю пунктов для размышления:
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
Приложение М
4 Здания и помещения с большими объемами:
Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки и пр. - Дымовой
Мое мнение:
- термокабелем, как правило, не стоит защищать склад;
- если все таки термокабель, то прокладывать над каждым ярусом стеллажей.


[05.04.2019 6:54:30]
 То есть сказать, что сделано, смонтировано неправильно?
Если спросят: "По каким нормам нужно делать, где это сказано, что нужно прокладывать над каждом ярусом внутри стеллажей?"

Помним, что в таких зданиях ездит погрузчик.


[05.04.2019 13:48:52]
 >>То есть сказать, что сделано, смонтировано неправильно?
Недостаточно информации для такого вывода.
СТУ? Что хранится? Какие первичные признаки пожара? Конструкция стеллажей? Необходима ли там АПС или достаточно АПТ?
Много вопросов до какого либо вывода, который попросили сделать вас
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как правильно проложить Извещатель тепловой линейный?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.