Можно ли закрыть вопрос по аварийным выходам на балкон путем выполнения расчета пожарных рисков в жи

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2019 15:32:16]
 Можно ли закрыть вопрос по аварийным выходам на балкон путем выполнения расчета пожарных рисков в жилье?


[04.04.2019 16:42:33]
 Существующая методика позволяет учесть их отсутствие. Следовательно обосновать можно в случае если риск у вас положительный будет


[04.04.2019 16:54:12]
 для Ф1.3 если будут неэвакуировавшиеся люди, то надо будет еще расчет времени прибытия пожарных подразделений делать


[04.04.2019 19:14:34]
 То есть если проектировщик мне говорит ...я могу вам сделать расчет пожарных рисков и вы можете не делать глухие простенки 1,2 и 1,6м на лоджии и балконе - это вранье?

Или я не так вас понял?


[04.04.2019 21:29:43]
 можете отказаться от аварийных выходов, если расчет риска сойдется


[04.04.2019 22:53:09]
 Может хватит уже? Сейчас аварийный выход для спасения людей "расчетом" будете снимать, потом проезды, потом автолестницы, а потом и пожарную часть.
Судьи уже давно отменяют подобную "расчетную хрень".





[05.04.2019 0:32:09]
 ну а как в СТУ отменяют аварийные выходы установкой спринклера над входной дверью?


[05.04.2019 6:27:01]
 аварийный выход так же есть "пожарный вход". Если в здании нет лифта для ппп и плохо с проездами, то рр ни как не отобъет ст. 80; 90 ТРоТПБ и ст. 8 ТРоБЗиС в плане обеспечения мероприятий по спасению людей; возможность доступа л/с ПО и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания; возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.


[05.04.2019 18:01:44]
 Прикол еще и в том, что если считать по методике 382 честно (все люди в секции жилого дома на этаже пожара заблокированы в своих квартирах и считаются неэвакуировавшимися), то отсутствие аварийного выхода (Кф=0) при соблюдении всех остальных требований можно обосновать только для здания высотой более 33 этажей, т.к. судя по формулам из методики в данном случае допускается не более 3% неэвакуировавшихся от общего числа людей в секции. Но для таких жилых домов всегда требуется разработка СТУ...


[05.04.2019 21:02:41]
 А что в сту напишут для объектов таких?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли закрыть вопрос по аварийным выходам на балкон путем выполнения расчета пожарных рисков в жи      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.