Шахты думоудаления при недостаточной ширине проходов в перекрытиях

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
4IBISUN ®

[03.04.2019 13:49:08]
 Приветствую Вопрос
СП 7.13130 пункт 6.13


Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
а) класса герметичности В, в соответствии с [1];
б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения межэтажных перекрытий.



Собственно сам вопрос

Наши доблестные строители не сумели сделать отверстия в перекрытиях нужного размера, как следствие в каждом перекрытии получается сужение шахты, можно ли как то избежать переделки всех шашхт с увеличением отверстий в перекрытии? например поставить более мощьный вентилятор?


[05.04.2019 4:25:50]
 Шахта кирпичная? Класс герметичности как обеспечивается?

По вопросу собственно ответ - нет.
Причины: расчет, ответственность разработчика.
Беседуете с разработчиком.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Шахты думоудаления при недостаточной ширине проходов в перекрытиях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.