О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Выходы из актового зала школы 300 мест

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
torvoz ®

[03.04.2019 8:51:22]
 Уважаемые специалисты, прошу, помогите определить количество и ширину выходов из актового зала школы на 300 мест.

В СП 1.13130.2009 требования по данным вопросам прописаны для залов без мест, как быть с залами с местам?



[03.04.2019 13:50:43]
 п.8.1.22. СП 1 используйте, как для залов с местами, только разберитесь с основными проходами ведущими к эвак.выходам. Лучше их делать не менее ширины эв.вых. для одного и полширины для двух.


[03.04.2019 14:51:03]
 Уважаемый, Кобра ® признателен за Ваш ответ, сам склонялся к данному мнению, но тут ситуация глубже. Идет обсуждение принятых решений и оппонент высказывает мнение о том, что п.8.1.22 для залов с местами не применим. Признаюсь, мне не чего было ответить. По сему и обратился к за помощью. Если есть какое-нибудь умозаключение по возможности использования данного пункта и для залов с местами, то прошу поделиться.


[03.04.2019 15:02:23]
 А кто у нас оппонент?


[03.04.2019 15:09:30]
 Заказчик - считает, что достаточно двух эвакуационных выходов


[03.04.2019 15:33:38]
 torvoz ® [03.04.2019 15:09:30] "Заказчик - считает, что достаточно двух эвакуационных выходов"

И я с ним согласен.

Что касается ширины эвакуационных путей и выходов, то при таком оппоненте, придется рассчитать интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону и сравнить с необходимым временем эвакуации людей при пожаре, в соответствии с ч.3.ст.53. ФЗ № 123. Минимальные значения эвакуационных путей и выходов возьмёте за основу.


[03.04.2019 16:48:23]
 Кобра ® [03.04.2019 15:33:38]"И я с ним согласен."

Два маловато как-то.
Сделаю допущение, что таблицу 25 СП1 можно использовать для зала с местами.
Тогда для зала на 300 мест, при его объеме до 5 тыс.куб.м. в здании С0 получим
300/75 = 4 м - общая ширина эвакуационных выходов.
Ширина одного выхода принята 1,6 м, соответсвенно 4/1,6 = 2,5 = уже 3 выхода + требования п.4.2.4 СП1 один выход исключаем 2 х 1,6 = 3,2 м - требуемая общая ширина эвакуационных выходов не обеспечивается, тогда для исполнения требований п.4.2.4 добавляем еще один выход и в итоге получается необходимо 4 выхода.
Может я, конечно, намудрил. Буду рад любым правкам


[03.04.2019 17:48:50]
 torvoz ® "Сделаю допущение, что таблицу 25 СП1 можно использовать для зала с местами.Тогда для зала на 300 мест, при его объеме до 5 тыс.куб.м. в здании С0 получим 300/75 = 4 м - общая ширина эвакуационных выходов.

Далее: можно сделать два (по 4-е метра) эвакуационных рассредоточенных выхода, как хочет заказчик. Потом нужно предусмотреть двери в каждом эвакуационном выходе. Двери должны быть предусмотрены с учетом движения людских потоков в проёмах, но не менее 1,2м в свету. Но я бы сделал, в каждом эвак.выходе два проёма по 2 метра (в свету) с шириной дверных полотен-1м каждый.Но это если позволяет планировка.


[04.04.2019 10:04:18]
 Уважаемый Кобра ® признателен Вам за дискуссию и за варианты решения


[04.04.2019 11:04:16]
 обычно в таких случаях руководствуются п. 6.1.31 СП 1.13130.2009 (т.е. делают расчет)


[04.04.2019 11:05:06]
 Добрый день коллеги! Присоединяясь к обсуждению прошу пояснить следующую ситуацию. В предписании по школе (Ф 4.1), инспектор предписывает отделить от коридора актовый и спортивный залы противопожарными дверями!!!, обосновывая это ст. 88 часть 1 ФЗ-123. Понимаю что это неверно! Помогите пожалуйста разобраться.


[04.04.2019 11:33:47]
 это требование было в п. 5.5.2.2 СП 4.13130.2009, там актовые, спортивные залы с расчетным числом мест более 50 надо было выделять противопожарными перегородками 1 типа, следовательно и двери должны быть противопожарными, в СП 4.13130.2013 это требование исключили.


[04.04.2019 12:12:45]
 Следовательно требование ст.88 ч.1 не относится к данному нарушению?


[04.04.2019 12:16:33]
 В ч.1 ст.88 123-ФЗ указаны общие требования, а в СП указано уже конкретно, что от чего отделять и чем.


[04.04.2019 12:29:11]
 Я считаю, что здесь нужно использовать нормы для дворцов культуры, где могут заниматься дети, а также показывать свои представления.

Только к сожалению забыл какие эти нормы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выходы из актового зала школы 300 мест      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.