 Помогите понять следующее: магазин одежды в ТЦ- два смежных торговых зала - каждый из них имеет по 1-му выходу непосредственно наружу и 1 "общий" выход-"переход" между самими залами. Основные пути в залах имеют ширину 2,5 м .Идет этап согласования проектной документации.
Раньше таких общих переходов было 2.Теперь запроектировали один.
Получили замечание о ТЦ: или сделайте как было раньше ( два "общих выхода между залами) ИЛИ увеличьте ширину общих основных проходов в 2 раза (т.е проходы сделать по 5(!) метров?)
Мотивируют СП 1.13130.2009 п. 7.2.2: "При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов."
Вроде все понятно, но.... допустим: сделаем 2 прохода между залами- формально всё равно при эвакуации одного зала через другой - проходы становятся "общими" - т.е. в любом случае их делать шириной 5(!) метров. Как понимать п.7.2.2???

вот схема с одним "общим" выходом между залами: https://yadi.sk/i/pnUdCKhyKvunCg


[03.04.2019 10:58:51]
 Все-таки может есть у кого совет?


[03.04.2019 13:55:18]
 Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть просчитаны, как для одного помещения.


[03.04.2019 16:29:03]
 Если судить по планировке, у фас фактически получается один торговый зал (на время работы ТЦ "переход" между залами 1 и 2 открыт). Главное чтобы расстояние между выходами соответствовало формуле и пропускная способность обеспечивалась.
Наверное так.


[03.04.2019 16:46:44]
 Да,коллеги, безусловно расстояния от наиб.удаленных мест до выходов и ширина дверей учитываются. Непонятен именно этот пункт: СП 1.13130.2009 п. 7.2.2: "При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов." Именно на него ссылаются представители ТЦ. и отмахнутся просто так нельзя- вот говорят есть такое требование - исполните,мол. Умом понимаем: ну зачем такие проходы по 5 метров шириной делать-то? но как аппелировать этот п7.2.2- не ясно


[03.04.2019 17:00:22]
 Я думал представители только пекутся о том как можно больше площадей сдать в аренду?


[03.04.2019 17:07:20]
 Например один проход должен быть по нормам 1м, другой 1,2 при слиянии (объединении) их в один общий ширина ......

Слияние потоков людей из разных проходов будет увеличиваться в один объединенный проход


[03.04.2019 20:37:56]
 Тут такое требование: ширина ОСНОВНЫХ проходов в торговых залах при площади более 400 м.кв. д.б. не мене 2,5 метра .Так обычно и делается : в каждом зале д ТЦ выделяют один основой проход 2,5 метра- нормы соблюдены. Вопросов никогда (по проходам не возникает). А вот представители этого ТЦ вычитали ,что по п. 7.2.2: СП1 "При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов." ВОПРОС : Кто может подсказать : согласно прилагаемой схемы переходы и зала в зал можно ли НЕ считать объединением общих проходов
вот схема с одним "общим" выходом между залами: https://yadi.sk/i/pnUdCKhyKvunCg


[04.04.2019 9:22:25]
 Я думаю, что понятие "объединение общих проходов" - это когда в одном отдельном торговом зале S более 400 м.кв выполнен всего один проход . А здесь так :это 2 помещения , причем: 1) в каждом зале множество индивидуальных проходов и они не объединяются в какой-то один общий; 2) для каждого зала выполняются требования как по кол-ву, так и по ширине выходов 3) в каждом зале есть свой основной проход 2,5 м; 4) Эвакуация из каждого из залов производится НЕ более чем через одно смежное помещение.
Ну не знаю , что больше ответить оппонентам, чтобы " не объединять ширину общих проходов" по п.7.2.2


[04.04.2019 18:10:54]
 Думаю это одно помещение.


[04.04.2019 20:32:35]
 12354, спасибо за диалог! Поясните, что Вы имете в виду - одно помещение? Как то привязать к понятию " объединение общих проходов"


[04.04.2019 20:56:35]
 может быть расчет пожарного риска выполнить - и показать что нас устраивает именно такие проходы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Магазин в ТЦ: поясните суть "общих проходов"      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.