АПС здание автосервиса

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
igor_ond ®

[01.04.2019 22:01:33]
 здраствуйте.

имеется здание автосервиса, если оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, будет ли это нарушением?если да, то на что ссылка.



ПКП, резервный источник, и прочее отсутствует

спасибо


[01.04.2019 23:22:43]
 ***будет ли это нарушением?
Конечно будет, заказывайте проект и устанавливайте нормальную АПС и СОУЭ.
А автономные извещатели применяются для квартир и общежитий.


[02.04.2019 14:49:49]
 Пункт напишете, на что ссылаетесь


[02.04.2019 18:39:28]
 ***Пункт напишете, на что ссылаетесь
123-ФЗ, СП5; СП3 и т.д. Читайте там все написано.


[02.04.2019 22:46:29]
 Конкретно пункт напишите. Не просто так же спрашиваю)


[03.04.2019 0:08:18]
 ***Конкретно пункт напишите.
Не могу, данных мало. Только здание и автосервис. И еще к чему-то автономники?
Смотрите СП5 Приложение А, подбирайте близкое к вам здание. Там написано где АПС ставить, а где может-быть и АПТ?


[03.04.2019 9:10:13]
 Да не суть. А если это здание построено до принятия фз 123?нпб110-03 не нашел. Я вам говорю одно, напишите просто пункт конкретный, а вы усиливает от ответа.

Пусть даже это одноэтажной здание магазина. Где написано что дтлжны быть датчики не адпи, а целый комплекс


[03.04.2019 9:10:53]
 Увиливаете


[03.04.2019 9:18:50]
 ***Увиливаете
Оно мне надо, вам тут все разжевывать? Я гаданием на кофейной гуще не занимаюсь.

***напишите просто пункт конкретный
Простота хуже воровства.
Вам надо, дали ссылки, вот и ищите.


[03.04.2019 9:33:12]
 Где написано что дтлжны быть датчики не адпи, а целый комплекс
Не тратьте время, не сэкономите. Лучше ищите нормального подрядчика.


[03.04.2019 9:42:08]
 
Цитата igor_ond 03.04.2019 9:10:13
Где написано что дтлжны быть датчики не адпи, а целый комплекс
--Конец цитаты------
Не только сигнализация нужна, а еще и пожаротушение:

Требования к пожарной сигнализации

Требования зависят от размеров помещения и количества обслуживаемых автомобилей.

Согласно СП 113.13330.2012 любое помещение, ориентированное на сервисное обслуживание ТС должно быть оснащено АУПС согласно СП 113.13330.2012 (п. 6.5.5). Если:
•Здание более 50 квадратов устанавливают АУПС и СОУЭ 2(СО+ЗО) (при количестве машиномест до 100 шт)
•При обслуживание более 3 автомобилей должна быть установлена система автоматического тушения пожара (АУПТ) согласно СП 113.13330.2012 (п. 6.5.3), СОУЭ 2.
https://biznesplan-primer.ru/trebova...


[03.04.2019 9:51:41]
 Автономники хотел поставить в автосервисе, забавно!

Вот еще достаточно затратное требование:

Если автомастерская использует лакокрасочные изделия, то все оборудование монтируется через "искрозащиту". То есть в пожаро- и взрывобезопасном исполнении.


[03.04.2019 10:20:06]
 "имеется здание автосервиса, если оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, будет ли это нарушением?если да, то на что ссылка."
Я никакого нарушения здесь не вижу.
А почему, я как собственник, не могу у себя в гараже поставить АДПИ?
А вот АУПС и СОУЭ уже в соответствие с требованиями 123-ФЗ, СП5; СП3 и т.д..



[03.04.2019 10:33:31]
 ***А почему, я как собственник, не могу у себя в гараже поставить АДПИ?
Да на здоровье, Хоть через каждый метр :).

***Я никакого нарушения здесь не вижу.
В автономнике нет, есть в этом:
"ПКП, резервный источник, и прочее отсутствует" (с).


[03.04.2019 11:04:01]
 BG-34 ® ****Я никакого нарушения здесь не вижу. - "Сдаётся мне, джентльмены, это был сарказм" (с).


[03.04.2019 11:25:48]
 >>имеется здание автосервиса<<

1. Какая площадь?
2. Какая высота?
3. Какие ещё есть помещения в автосервисе (например, санузел, кладовая, склад... ) и какая их площадь, высота?
4. какого типа потолок, есть ли фальш-потолок или под потолком проходят трубы чего-либо
5. Сколько автомобилей и грузовиков может быть в автосервисе
6. какие работы производятся
7. какая влажность и температура в нём зимой и летом

Я только потом смогу ответить


[03.04.2019 11:30:50]
 8 Сколько этажей


[03.04.2019 11:40:58]
 по СП 5 требуется АВТОМАТИЧЕСКАЯ пожарная сигнализация (либо АВТОМАТИЧЕСКОЕ пожаротушение), АПС выдает сигнал о пожаре в помещение пожарного поста, автономники никуда сигнал выдать не смогут.
Вот и разница


[03.04.2019 17:17:23]
 А вот АУПС и СОУЭ уже в соответствие с требованиями 123-ФЗ, СП5; СП3 и т.д..

А почему никто не упомянул СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей" ?


[03.04.2019 17:27:28]
 Тогда еще можно и ВСН 01-89, вроде тоже действующий.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 