нужно ли учитывать внутреннюю планировку при расчете времени эвакуации в жилом многоквартином доме

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
pspl ®

[01.04.2019 14:33:57]
 при расчете времени эвакуации в жилом многоквартином доме,

нужно ли учитывать внутреннюю планировку квартир (разбиение квартиры на комнаты)



[УВ pspl напоминаем вам что в теме следует приводить сам вопрос а не предмет, к которому он относится. Правила форума здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[02.04.2019 8:10:37]
 Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (с изменениями и дополнениями)
Приложение. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности
Приложение N 5. Данные для определения расчетного времени эвакуации
2. Принципы составления расчетной схемы эвакуации.
Расчетная схема эвакуации представляет собой отдельно выполненную, или возможно нанесенную на план здания схему, на которой отражены:
количество людей на начальных участках - источниках (проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.п.);
направление их движения (маршруты);
геометрические параметры участков пути (длина, ширина) и виды участков пути.
Расчетная схема эвакуации должна учитывать ситуацию, при которой хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или строения точке.
амик

[02.04.2019 9:08:31]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=33656 почитайте
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: нужно ли учитывать внутреннюю планировку при расчете времени эвакуации в жилом многоквартином доме      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.