Гидропневматический бак для ВПВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2019 13:14:38]
 Не могу понять СП 10. Имеются насосы повысители для пожарных кранов. У кранов размещаются кнопки дистанционного включения насосов. В этом случае гидропневмобак нужен?


[01.04.2019 12:36:18]
 А на каком основании вы хотите их предусмотреть?


[01.04.2019 19:22:46]
 При включении кнопок у ПК давление не сразу набирает обороты, то есть насосы выходят на полный режим работы спустя секунд 40. Вот на этом основании! Или как?


[01.04.2019 20:08:57]
 Vladimir mchs ® [01.04.2019 19:22:46]
Электронасос мощностью 55 квт выходит на режим не более чем за 20с (без плавного пуска). Если уставка на запуск резервного насоса 30 секунд, в случае невыхода на режим рабочего насоса время выхода резервного составит где-то 50с(от нажатия кнопки).В СП10 не указано время начала подачи воды из ПК после нажатия кнопки или открытия ПК.
Но для спринклерных установок в СП5 прописаны 180с. Для случаев, когда требуется минимальная задержка, существуют специальные нормы ДСП. В СП10(п.4.1.9) не прописано, в каких случаях могут требоваться баки.Действительно,по формулировке п.4.1.9 можно подумать,что они нужны чуть ли не всегда кроме случаев,когда установлены датчики положения ПК. Раньше гидропневмобаки ставили в случаях,когда требовался автоматический пуск насосов ВПВ при раздельной системе.
Ибо датчики положения ПК в качестве серийного изделия появились значительно позже, чем были прописаны в СНиП внутреннего водопровода.


[01.04.2019 20:28:35]
 BTS ® спасибо за информацию. Просто как я понял, если нет на ПК ДППК (датчика положения пожарного крана), то нужно либо водонапорный бак либо гидропневмобак!!! Вот написано как то коряво.


[02.04.2019 8:36:02]
 Как быть ?


[02.04.2019 9:54:48]
 Не нужно ничего ставить. Этот анахронизм давно никто не требует.


[03.04.2019 13:23:43]
 Зачем про него тогда написали


[03.04.2019 13:23:54]
 В сп
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Гидропневматический бак для ВПВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.