[27.03.2019 15:39:23]
 Добрый день, Уважаемые Форумчане.

Возникла проблема с заказчиком. Установили противопожарную дверь в эвакуационный выход в пожарную часть. Световой проём получился 1.84м. Согласно СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.5 "Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев." Что есть "специально оговоренные случаи" и как можно выйти из этой ситуации не меняя при этом дверь.


[27.03.2019 15:50:41]
 Добрый день.
По моему мнению проще заменить дверной блок (дешевле, быстрее), либо обосновывать расчётом Риска.

Не видел в нормах высоту проема (для эвакуационных выходов) менее 1,9м


[27.03.2019 16:07:36]
 Ув.Gun ®

"Не видел в нормах высоту проема (для эвакуационных выходов) менее 1,9м"

Есть менее 1,8 м
СП 1.13130.2009
4.2.9 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.


[27.03.2019 18:30:52]
 Gun ®

[27.03.2019 15:50:41] Добрый день.
По моему мнению проще заменить дверной блок (дешевле, быстрее), либо обосновывать расчётом Риска.


расчетом риска нельзя обосновать: Пути движения людей и выходы высотой менее 1,9 м при составлении расчетной схемы эвакуации не учитываются (п.2 приложения 5 Приказа МЧС 382)


[27.03.2019 21:10:47]
 Что есть "специально оговоренные случаи" и как можно выйти из этой ситуации не меняя при этом дверь.

1. Случаи эти относятся к ширине эвакуационного выхода. Далее по тексту СП 1, для каждого класса ФПО свои ширины. Кроме того, ширина эвакуационного выхода - величина расчетная, закладываемая при проектировании здания.
2. Выйти из этой ситуации, не меняя при этом дверь, можно только при наличии других эвакуационных выходов, отвечающих требования нормативных документов по ПБ.


[28.03.2019 9:57:37]
 Ув. Бонд ®. Вопрос автора стоял про входную дверь пожарного депо.
Ответ стоял по высоте входной двери пожарного депо.

Ув. Сарпож ®. Вы правильно написали, но речь идёт немного о другом, для данного типа зданий с этажа должно быть не менее двух выходов. Автор смонтировал только один выход противоречащий требованиям №123-ФЗ. Следовательно, этаж здания будет предположительно иметь один эвакуационный выход с этажа (а может и два, автор не указал общее количество эвакуационных выходов) - данное решение должно быть обосновано расчётом риска.
Из приказа МЧС 382:
В помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода, очаг пожара следует размещать вблизи выхода, имеющего наибольшую пропускную способность. При этом данный выход считается блокированным с первых секунд пожара и при определении расчетного времени эвакуации не учитывается.
В помещении с одним эвакуационным выходом время блокирования выхода определяется расчётом.



[28.03.2019 10:24:17]
 Есть старое письмо, вроде минстроя, о допуске в 5%. Готовится новый СП, там тож планируется допуск, но, опять же, вроде бы, 3%. В настоящее время нужно менять эвакуационную дверь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.