Журнал обслуживания АУПС. Чем регламентирован?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.03.2019 10:04:22]
 Здравствуйте форумчане!

Подскажите, каким документом установлено требование о ведении (и вообще наличии на объекте) журнала по техобслуживанию АУПС, СОУЭ, ДУ и т.д.?


[01.03.2019 11:39:40]
 Согласно ППР 390
п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.
п. 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

А вот и национальный стандарт ГОСТ Р 54101-2010 Б.4. Форма журнала регистрации работ по ТО и ТР системы


[01.03.2019 11:59:19]
 А обязанность держать журнал на объекте прописана где-нибудь?


[01.03.2019 12:10:29]
 Да, п.61. ППР 390 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.


[01.03.2019 12:17:14]
 Эх, инспектором что-ли пойти работать, а не молодым инженером энергетиком быть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Журнал обслуживания АУПС. Чем регламентирован?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.