Лестница 3-го типа и расчёт пожарного риска

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
вот незадача ®

[28.02.2019 14:57:16]
 Добрый день.

Уважаемые специалисты!

В нашей организации лестницы 3-го типа располагаются на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. Мы хотим сделать расчёт пожарного риска. Инспектор говорит, что данный расчёт не примет, т.к. данные параметры не учтены в методике.



Подскажите пожалуйста так ли это, переделывать лестницы дорогого стоит? И есть ли выход из этого положения?


[28.02.2019 16:04:57]
 По поводу вариантов выхода из этого положения - спросите у morozofkk: http://0-1.ru/discuss/mailto.asp?nic...
Он писал о таких нарушениях в своем блоге: https://morozofkk.livejournal.com/78...


[28.02.2019 16:37:34]
 Спасибо, первая ссылка почему то не работает...


[28.02.2019 16:48:24]
 А может проще установить окна противопожарные или шторы (в оконных проемах) противопожарные, закрывающиеся при пожаре.??????


[28.02.2019 21:14:03]
 Лестницы сделаны по корявому проекту, разработанному с нарушением всех возможных норм...далее проект был реализован...и все радовались, что пункт предписания выполнили...но радость была недолгой...пришёл инспектор и развеял нашу весёлость...


[28.02.2019 21:15:44]
 Пардон виноват...была просто смета...


[28.02.2019 21:16:51]
 Решили на проекте сэкономить...сэкономили называется, сейчас лестницы будем демонтировать...красота, ладно деньги муниципальные...


[28.02.2019 23:10:52]
 По Вашему обращению о размещении лестниц 3-го типа вдоль фасадов зданий, имеющих оконные проемы, сообщаю, что в соответствии с требованиями п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 расстояние от любой точки лестницы до плоскости фасада, в котором размещаются оконные проемы, должно составлять не менее 1 м.

При этом конструкции крепления лестницы к фасаду здания должны размещаться на расстоянии не менее 1 м от точек фасада, ограничивающих оконные проемы.

Выполнение в оконных проемах помещений без пожарной нагрузки (коридоры, холлы, лестничные клетки) окон с пределом огнестойкости и классом пожарной опасности не ниже предела огнестойкости и класса пожарной опасности стены, требуемых п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, с уменьшением расстояния менее 1 м от любой точки лестницы до плоскости фасада, в котором размещаются оконные указанному пункту проемы, не противоречит указанному пункту.

http://спектрбезопасности.рф/project...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестница 3-го типа и расчёт пожарного риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.